Тема: Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А

  1. #21

    По умолчанию

    Съездили, не поленились, пере заправили витрину 404-А (успокоили душу). После перезаправки всё работает в нормальном режиме, конденсатор стал прогреваться полностью, и соответственно набирает температуру витрина по живее. А пришлось заправлять витрину 134-А из-за тупости хозяев (ну из-за нашей не готовности к работе-праздники всё таки), магазин находится не близко, пока съездили за компрессором приезжаем, а витрина уже с продукцией выложена, видите ли завтра праздник надо готовиться, а будит сделана или нет это всё зависит от нас хоть ночуй возле неё. Вот и пришлось заправить 134-А, а через день приехали и пере заправили.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    ref_r12, работая по торговому оборудованию можно с собой возить что угодно , но 134й в последнюю очередь. Там 404 , 507 , 22 , 209 уже встречается , а 134й и 12й реже.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    но 134й в последнюю очередь
    не ну канешна есть лари на 600 и 290 но подавляющее большинство всё таки пока на 134.. да и ШХ встречаюца тока в путь-посему не согласен. вот 404 к примеру нах-если 507 есть.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref_r12 Посмотреть сообщение
    Так и есть, при работе на 134-А конденсатор холодный почти ве
    потому что кап.тр.для 404,кондёр жидкарём переполнен.Всё же не 350гр туда вогнали

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    потому что кап.тр.для 404
    капилярка не причём, производительности капилярки как раз хватает что бы пропустить массовый расход по 134
    просто конденсатор оказался переразмеренным для компрессора заправленного 134

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    от Dariakholo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 09:44
  2. Stinol RF S 345 - заправка и замена? терморегулятора
    от Михаил Б. в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 22:25
  3. замена СК200 (200ватт, R12) на ACC GVY75AA (205ватт, R134a) заправка 134
    от PROLAN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 12:47
  4. Замена 1/2 вместо 3/8
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:43
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 16:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •