    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    как реально поменять по гарантии
    ...отключи питание полностью, на минуту-две. Включи. Если ошибка не исчезнет, не ломай голову, если "кишки" сам не трогал - поменяют по гарантии.
    Mitsubishi Electric - серьёзные ребята...правда ждать придётся около месяца...

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...отключи питание полностью, на минуту-две. Включи.
    пока копал датчики и т.д. отключал больше чем на час не помогло,

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    копал датчики
    ...не копай больше ничего, иначе раскопки обойдутся тебе в 15800 рублями , плюс 900 за замену платы...
    Скорее всего слетела программа процессора, сам ты ничего не сделаешь...

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    павелzpn, пробуйте гарантию. Если не прокатит, тогда пишите, будем дальше его мучить.

  5. #25

    По умолчанию

    в чем прикол наблюдаю его уже семь дней ,(в связи с праздниками в киеве выходные до 8) если постоит примерно сутки (или больше)включаеться на тепло все ок. три четыре оттайки проходят как положено а потом опять глюк?

  6. #26

    По умолчанию

    может ли процессор так париться.то работаю то сбилась программа или все-таки это внешние параметры (датчик,обмерзание радиатора:снежной шубы нет но низ в наледи после двух часов работы,температура крутиться около 5 гр.влажность большая ,приморский поселок)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    в связи с праздниками в киеве
    ...а ведь, красивый город,....а ты его...с маленькой буквы.....негоже...вместе, или раздельно?.....

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    вместе, или раздельно?
    не понял?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    не понял
    ...да "негоже" писать вместе, или раздельно?...

  10. #30

    По умолчанию

    вместе

  11. #31

    По умолчанию

    может ли процессор так париться.то работаю то сбилась программа или все-таки это внешние параметры (датчик,обмерзание радиатора:снежной шубы нет но низ в наледи после двух часов работы,температура крутиться около 5 гр
    Мы тут можем пальцем в небо еще месяц тыкать. Все это домыслы. копать надо.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    копать надо.
    ...стоимость раскопок я уже обозначил :-)...

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Сегодня видел похожий МЕ. Уже несколько лет, как работает только на холод, на тепло не включают из-за глюка, похожего на описанный выше ТС.

  14. #34

    По умолчанию

    продолжение по теме:снял кондиционер с обьекта,собрал в мастерской,оказываеться зависает четырехходовой клапан , при выключении оттайки 220 на катушке появляеться но клапан срабатывает через раз :из четырех оттаек сам клапан переключился один раз,два раза переключился после постукивания,один раз не переключился совсем .при включении с пульта пять раз подряд включился на тепло нормально (клапан не клинит).сопротивление катушки соответствует мануалу. по гарантии звонил но конкретики пока нет(попробуй помой блоки,перезаправь,проверь то и то и т.д.)

  15. #35

    По умолчанию

    4х ходовой мог изначально быть шляпным. Меняйте.

  16. #36

    По умолчанию

    клапан менял только один раз. это был кондей на r22,пугает (сильная гигроскопичность масла) насколько всё страшно.какая последовательность действий должна быть? можно ли поставить китайский аналог клапана.как подобрать?( семь лет занимаюсь кондиционерами ,проблемы с зависанием клапана встречал два раза,lg 24 и этот ME причём хотите верьте хотите нет это один и тот же обьект)

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    при выключении оттайки 220 на катушке появляеться но клапан срабатывает через раз :из четырех оттаек сам клапан переключился один раз
    От оно какое, японское качество за 2,5 килобакса, оказывается... Кондер вместо тепла фигачит холодный воздух, 250 разных датчиков видят эту хрень и никакой ошибки не выдает?

  18. #38

    По умолчанию

    rolss, +1000

  19. #39

    По умолчанию

    6 сенсоров и реле высокого во внешнем мягко говоря не 250 датчиков.
    Единственное что его могло остановить это защита по температуре нагнетания (более 116 градусов) или 39 градусов и ниже на нагнетосе в течении 20 минут.

    Я же говорил, только ручками)

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    6 сенсоров и реле высокого во внешнем
    ...да просто ТС с самого начала начал пудрить мозги кондюку, нам, и себе. Да такого быть не может, что бы этот кондюк не встал по ошибке при не штатной работе клапана. Я, как только название темы прочёл, сразу понял, что в конце прозвучит какая-нибудь сказка дядюшки Римуса....
    павелzpn, ты уж извини, но твой 34й пост вообще без улыбки читать нельзя, я думаю, рановато ты за диагностику дорогого аппарата взялся. Может вначале на кошках потренироваться?...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Mitsubishi electric MUZ-DM25VA инвертор или нет
    от shurik22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 11:01
  2. Ошибка кондиционера Mitsubishi Electric
    от nightgamer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:15
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •