павелzpn, пробуйте гарантию. Если не прокатит, тогда пишите, будем дальше его мучить.
в чем прикол наблюдаю его уже семь дней ,(в связи с праздниками в киеве выходные до 8) если постоит примерно сутки (или больше)включаеться на тепло все ок. три четыре оттайки проходят как положено а потом опять глюк?
может ли процессор так париться.то работаю то сбилась программа или все-таки это внешние параметры (датчик,обмерзание радиатора:снежной шубы нет но низ в наледи после двух часов работы,температура крутиться около 5 гр.влажность большая ,приморский поселок)
вместе
Мы тут можем пальцем в небо еще месяц тыкать. Все это домыслы. копать надо.может ли процессор так париться.то работаю то сбилась программа или все-таки это внешние параметры (датчик,обмерзание радиатора:снежной шубы нет но низ в наледи после двух часов работы,температура крутиться около 5 гр
Сегодня видел похожий МЕ. Уже несколько лет, как работает только на холод, на тепло не включают из-за глюка, похожего на описанный выше ТС.
продолжение по теме:снял кондиционер с обьекта,собрал в мастерской,оказываеться зависает четырехходовой клапан , при выключении оттайки 220 на катушке появляеться но клапан срабатывает через раз :из четырех оттаек сам клапан переключился один раз,два раза переключился после постукивания,один раз не переключился совсем .при включении с пульта пять раз подряд включился на тепло нормально (клапан не клинит).сопротивление катушки соответствует мануалу. по гарантии звонил но конкретики пока нет(попробуй помой блоки,перезаправь,проверь то и то и т.д.)
4х ходовой мог изначально быть шляпным. Меняйте.
клапан менял только один раз. это был кондей на r22,пугает (сильная гигроскопичность масла) насколько всё страшно.какая последовательность действий должна быть? можно ли поставить китайский аналог клапана.как подобрать?( семь лет занимаюсь кондиционерами ,проблемы с зависанием клапана встречал два раза,lg 24 и этот ME причём хотите верьте хотите нет это один и тот же обьект)
rolss, +1000
6 сенсоров и реле высокого во внешнем мягко говоря не 250 датчиков.
Единственное что его могло остановить это защита по температуре нагнетания (более 116 градусов) или 39 градусов и ниже на нагнетосе в течении 20 минут.
Я же говорил, только ручками)
...да просто ТС с самого начала начал пудрить мозги кондюку, нам, и себе. Да такого быть не может, что бы этот кондюк не встал по ошибке при не штатной работе клапана. Я, как только название темы прочёл, сразу понял, что в конце прозвучит какая-нибудь сказка дядюшки Римуса....
павелzpn, ты уж извини, но твой 34й пост вообще без улыбки читать нельзя, я думаю, рановато ты за диагностику дорогого аппарата взялся. Может вначале на кошках потренироваться?...
Социальные закладки