    Расскажу что прочитал, может кому интересно будет.
    Значится так, вместо того чтобы измерять перегрев по температуре испарителя и всаса, буржуины в лице
    господина Michiho Yoshida, получившего патент на этот метод контроля,
    решили подойти к проблеме с другой стороны, и контролировать разность температур на выходе компрессора
    и в конденсаторе. А зная производительность компрессора и разность вышеозвученных температур
    по диаграмме другого не менее уважаемого господина Мольера можно найти температуру перегрева.
    В активе:
    Кондиционер стал дешевле на один датчик
    Этот алгоритм управления более безопасен в плане мокрого хода компрессора.

    Всех с наступающим!

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    Кондиционер стал дешевле на один датчик
    знал бы сколько датчик давления стоит смех стал бы потише..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да он имел ввиду датчик температуры на всасе. Реально не нужен для бытового кондиционера.
    Другое дело PAC типа VN(S) от MHI. Там три температурных сенсора на испарителе + сенсор давления. И тоже патент от известного ипонского производителя.
    А вот и загугленный патент от Michiho Yoshida:
    http://www.faqs.org/patents/app/20120260678
    Респект ТС!

  4. #24

    По умолчанию

    аж 5 датчиков температуры

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну и чо? Это блок схема обычного анверторного кондиционера.
    Не все же 5 датчиков участвуют в вычислении степени открытия EEV.

  6. #26

    По умолчанию

    как в этом случае измерить перегрев.
    ну положим разницу температуры увидеть можно если есть весьма хороший прибор. Еу типа Вигамовского. Однако мне антиресно что дальше

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Перегрев теплообменника
    от Ввадим в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 19:00
  2. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 00:48
  4. Как настроить перегрев?
    от maximus999 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:40
  5. ГУ и перегрев
    от XaPBaT в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 18:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •