Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: холодильная витрина Ариада вс21-375

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию холодильная витрина Ариада вс21-375

    драсте, ув. холодильщики.
    такой вопрос: холодильная витрина Ариада 375 не морозит. на контроллере уставка 1гр. диференциал-2гр в реале имееем 6-7гр. в обьеме(стоит два эл. датчика), около 0гр. на испарителе.
    заменено: фильтр, ТРВ данфос TES_2 R404, дюза(патрон, клапанный узел) с 01-на 02,
    доп инфа: витрина не крайняя, фреон есть, давление на выходе от 2кг-3кг фреон R404A

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    что показало разрезании фильтра родного и какой установлен новый..404 фреон грешит большой грязью...

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evil47 Посмотреть сообщение
    диференциал-2гр в реале имееем 6-7гр. в обьеме ...
    Этот дифференциал в 6-7град. видим по этому же датчику РВ1, или же по контрольному термометру???
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 27.12.2013 в 13:45.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    диференциал установлен 2гр на контроллере данфос, а в объеме имеем 6-7гр.-показания датчика объема на контроллере и такие же показания на по эл. термлометру витрины.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    не, фильтр не резал, не понял - зачем, и предыдущий работал, прост заменил, чтоб албанских вопросов не возникало.
    фильтр данфосс

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evil47 Посмотреть сообщение
    заменено: фильтр, ТРВ данфос TES_2 R404, дюза(патрон, клапанный узел) с 01-на 02,
    может проще витрину заменть, сам кто
    сначала укажи модель витрины -встройка или вынос, статика или динамика состояние испарителя, трв.

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    фреон есть, давление на выходе от 2кг-3кг фреон R404A
    Так гуляет давление ? Может быть недостаточно фреона. Прикрыть трв чтобы на испарителе было (- 8)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evil47 Посмотреть сообщение
    фреон есть
    жидким заправлял?по весам?

  9. #9

    По умолчанию

    как раз для этого и поставили вставку 2

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    открою маленький секрет: эта витрина изначально не хотела работать(3года назад), для неё был куплен новый испаритель, но каким-то чудом ее запустили(мож поколдовали с трв)
    витрина выносная, до нее и после все работает гут. витрина ариада вс21-375. 3750-длина витрины
    "статика или динамика состояние испарителя, трв."-это как?
    "сам кто"-начинающий холодильщик

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    жидким заправлял?по весам?
    вынос

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    мож я чего-то недопонимаю, но вставка 01 давала 10-11 гр.

  13. #13

    По умолчанию

    динамика-обдув испарителя вентиляторами.
    Встивки №1 вполне хватает для витрин, т.к она почти до 2кВт.
    даже в середине, если неправильно сделан монтаж (например отвод от жидкостной сверху) при недостатке фреона витрина может плохо работать. (можно впаять смотровое стекло)
    А как определил что фреона хватает?
    если ли соленоид?
    какой шум в трв?
    в каком состоянии распределитель жидкости (тонкие трубочки после трв)
    для выноса давление 3,3...3.5 бара

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    27.12.2013
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    динамика-обдув испарителя вентиляторами.
    Встивки №1 вполне хватает для витрин, т.к она почти до 2кВт.
    даже в середине, если неправильно сделан монтаж (например отвод от жидкостной сверху) при недостатке фреона витрина может плохо работать. (можно впаять смотровое стекло)
    А как определил что фреона хватает?
    если ли соленоид?
    какой шум в трв?
    в каком состоянии распределитель жидкости (тонкие трубочки после трв)
    для выноса давление 3,3...3.5 бара
    тонкие трубочки в конденсате, и трв необычно шумно работает, соленойд есть - работает(проверял), как определил, что фреона хватает-он с одной магистрали поступает(витрина Не крайняя)-или я не о том думаю....
    а вот идея "если неправильно сделан монтаж (например отвод от жидкостной сверху)" мне понравилась....хотелось бы по подробнее
    обдув 3-ми вентиляторами (9-12ватт кажется)

  15. #15

    По умолчанию

    у тебя есть рабочие витрины-смотри чем отличаются
    сильный шум -шум газа (похожий шипящий свист) или жидкости булькающий?
    т.к. испаритель секционный, на выходе трв идут тонкие трубочки в каждую секция испарителя, они должны одинаково обмерзать
    если фреона мало (или происходит его вскипание) в жидкостной магистрали сверху фреон в газовой фаз и уходит на витрину, а следующая (последняя) получает с жидкостью.
    наличие фреона смотри в стекле ресивера, и в стекле на жидкостной магистрали у агрегата.

  16. #16

    По умолчанию

    Если у тебя на данной витрине подача сверху,добавь фреон.Монтаж не в пи!зду.Неэкономь! Хотя ...кто как думает?

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Ещё проверь крепление термобаллона ТРВ
    тонкие трубочки в конденсате,
    А испаритель как? И состояние трубки от ТРВ к испарителю - не "винтом" перекручена?

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ещё проверь крепление термобаллона ТРВ
    скажу банальность-надо бы ещё просто ПГ померять))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Ещё банальней- всасывающую трубку посмотреть-потрогать. Она в конденсате или пытается обмерзать.

  20. #20

    По умолчанию

    Шипит ТРВ - работает на парожидкости. Херли там еще колдовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новая холодильная горка Ариада ВС15-200 не набирает температуру
    от zuben в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 15:13
  2. Морозильная витрина ариада вн5-160
    от Fight1946 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 04:18
  3. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. Холодильная бонета Ариада ВН 27-375