да ничего не исключает.. просто на малый круг открывается соленоид и эдак на 8-10 бар закрывается. компания Простор-Л так делала.. такая трёхкомпрессорная ЦХМ у нас с 2004 работает-отказов при работе не было зимой. хотя я нигде не видел, чтобы про такую схему где то было написано.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я так думаю, что наша погода от вашей ни чем не отличается. Отдельно стоящих квр, кроме рефконтейнеров, где он стоит между компрессором и конденсатором и суть мне его как то не ясна, я не видел. А когда он стоит вместе с квд или нрд или нрд+обратный клапан, то все это служит в первую очередь для поднятия давления в ресивере(уставка квр-1атм.), что бы запитать при пуске трв и если при пуске в ресивере нет жидкого фреона, то ни чего работать не будет.
Большой клапан стоит много, соленоид и релюхи меньше)))
даже в одном городе при одинаковом компрессоре и одинаковой нагрузке объём кондесатора может существенно отличаться. Например конденсатор установлен на северной стороне здания с 4-х полюсными вентиляторами или битумная крыша на солнечной стороне где температура входящего воздуха может доходит до 45,и вентиляторы малошумные 12-полюсные. Соответственно и норма заправки будет больше. У квр нет уставки в 1бар, диапазон регулирования от 5 до 17.5 бар.
Так как мне не верят что в конденсаторе зимой должно находиться большее количество фреона, то посмотрите на сайте Битцера Определение количества хладагента и объёма ресивера для холодильных установок.
, где коэфициент заполнения конденсатора при работе 0.6, а при стоянке 1.0 .
Может и из этого источника, возникло заблуждение, что конденсатор, не подтапливается при квр на нагнетании. Здесь как то невнятно описана работа, при такой схеме. А конденсатор подтапливается при любой схеме, при работе и при пуске в большой минус, mihail97 и пытается это рассказать, чтобы уменьшить неправильные толкования.
ЗЫ. Я то предпочитаю квр на нагнетании, лучше схема работает, у нас прохладно, имхо. И пусть это субьективно, но также, когда конденсатор стоит выше, и слив в ресивер без подьемов.
а ниче что нрд дифф 0.3 бара.
Я перепутал. Это про грибы.)))
1.4 начало открытия 3 полностью открыт.
Фильтр на всасе стоит? Должен стоять, если стоит то где съем показаний (до или после),соответственно проверь с обоих сторон, в общем если фильтр забит то может произойти такая фигня, ТРВ в обще работают? (хотя-бы на слух) , попробуй приоткрой, проверь фильтры перед ними, ну и ищи утечку (случайно телообменники в горках не стоят, а то начинай оттуда) иначе кирдык компрессору, пока не найдешь подыми давление на РД на низком (что-бы воздуху не насосало), и поставь реле времени на компрессор (ну что-бы не циклил). Если косяк с фильтром меняй масло и ставь фильтр кислотник.
И хорошь закакивать тему, У Вас попросили помочь, а из темы сделали толкание знаниями, все когда-то были не особо спецами, ну так помогайте в натуре а не словоблудством, ну в натуре полный пипец.
P.S. Отвечайте в теме по теме, или валите сами знаете куда. Ну там есть темы для словоблудства.
ТС исчез.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )