Тема: зимой фреон концентрируется в уличных конденсаторах

  1. #21
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    при наличии KVR объем ресивера должен быть больше стандартного, поэтому "шарик" хладагента в теплое время должен был быть подпертым вверх. если этого небыло, элементарно недозаправили, если было- ищи утечку. РД - 18, диф. 2. Или не настроен сам KVR. Да мало чего, информации почти нет.

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Ты не сообщил- рабочее давление ?
    наличие фреона?(откачка, после хорошей оттайки).

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Угар просто. Пешите исчо.
    Особенно про уклоны понравилось.

  4. #24

    По умолчанию

    Повысь конденсацию , на 404 должна быть где-то 20 бар. 15 бар явно мало для 404 фреона. настрой КВР

  5. #25

    По умолчанию

    Мне думается тут два варианта в решении загадки 1 банальная утечка 2 либо проблема с конденсатором где может и залегает фреон на ночь от переохлаждения(последстви� � херового монтажа и последующей обслуги).Дырку найти-вентиляторы отрегулировать-конденсатор частично утеплить-вроде всё сказал -должно заработать.

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Особенно про уклоны понравилось.
    шо есть то есть..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Угар просто. Пешите исчо.
    Особенно про уклоны понравилось.
    а как те понравится расположение ресивера на уровне с конденсатором на плоской крыше открытой всем ветрам ?
    при этом он не утеплён а система со 100% резервированием и суточной ротацией то есть сутки стоит....
    про остальные прелести той системы я лучше промолчу
    скажу только что на её подьем в состояние "лишь бы работало" потрачена неделя...

  8. #28

    По умолчанию

    дай угадаю 2 преца Либерт с грибами серверная ротация сутки?))))

  9. #29

    По умолчанию

    Самое простое: 1.уменьшить давление на KVR; 2. отрегулировать давление конденсации вентиляторами.

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    дай угадаю 2 преца Либерт с грибами серверная ротация сутки?))))
    ты ваял ?

  11. #31

    По умолчанию

    нет. но это стандартная обвязка от сумрачного гения. либо сразу паять не по проекту либо ноу хау без паек.

    за энную сумму на карту раскажу секрет малахитовой горы ахахаха

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    нет. но это стандартная обвязка от сумрачного гения. либо сразу паять не по проекту либо ноу хау без паек.

    за энную сумму на карту раскажу секрет малахитовой горы ахахаха
    дык я справился с энтим чудом
    на всяк случай опустил рессивер ниже конденсатора ну и так по мелочи еще на пару дней веселья

  13. #33

    По умолчанию

    Открою вам секрет, выше ниже не имеет значения. Дело не в распределении в пространстве относительно конденсатора вообще.
    Ну да бог с ним.
    На подъем таких систем что бы работало уходит 15 минут + около часа-полтора.
    Грамотно настроеные, не только хреоновый контур, работают годами.

  14. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Открою вам секрет, выше ниже не имеет значения. Дело не в распределении в пространстве относительно конденсатора вообще.
    Ну да бог с ним.
    На подъем таких систем что бы работало уходит 15 минут + около часа-полтора.
    Грамотно настроеные, не только хреоновый контур, работают годами.
    чтоб я без вас делал-то а ?
    после меня ужо второй год нормально трудятся
    не хвалюсь - так для информации
    а если вам хочется расказать мне про настройку контроллера за деньги...
    МОВЕТОН батенька

  15. #35

    По умолчанию

    Ох лол, всё в свободном доступе на русском.

  16. #36
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Ох лол, всё в свободном доступе на русском.
    я не против решения проблем через настройки контроллера
    но если я могу сделать так что все будет работать без сложных алгоритмов запуска - стараюсь сделать именно так.
    при отсутствии обратного клапана между конденсатором и рессивером разница в расположении всёж имеется по крайней мере в моем случае.

  17. #37

    По умолчанию

    При отсуствии фреона в ресивере тебе непоможет не одна схема зимнего варианта.Смотри утечки,а то зима ещё впереди

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex091972 Посмотреть сообщение
    как избежать скопления фреона в конденсаторе ?(KVR на трубопроводе установлен)
    а KVR ставять как раз чтоб загнать фреон в конденсатор.
    alex091972, ты разберись с физикой процесса и проблем у тебя не будет.
    Увеличивая уставку KVR-увеличиваем количества фреона в конденсаторе - соответственно уменьшается площать конденсатора-увеличиваем давления конденсации. При наличии KVR должно выполняться два главных условия 1.количество фреона достаточно для заполнения конденсатора при наименьшей температуры и в рессивере 15-20% и трасса и оборудование.
    2. объём рессивера достаточен чтоб этот излишки фреона поместились в рессивер летом.

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    а KVR ставять как раз чтоб загнать фреон в конденсатор.
    это когда он на сливе..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #40

    По умолчанию

    И когда усе оборудование окромя кондера в тепле. Производительност квр на сливе кстати на порядок пошти больше чем на нагнетосе.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Монтаж зимой
    от diad-1 в разделе Монтаж
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 23:01
  2. кто чем занимается зимой
    от hojiod007 в разделе Курилка
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 07:40
  3. Монтаж зимой
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:46
  4. Подскажите пожалуйста полный температурный перепад на конденсаторах
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 14:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •