Здравствуйте! Daikin 3MXS68 при запуске на обогрев выдает ошибку F3, может ли быть переизбыток хладагента?
Здравствуйте! Daikin 3MXS68 при запуске на обогрев выдает ошибку F3, может ли быть переизбыток хладагента?
Повышенная температура нагнетания
А причина высокой температуры? Избыток фреона?
Griaznov81, скажите честно, Вы мастер? Или проверяете после мастера?
Только без обид..
Блок летом был демонтирован и смонтирован, перезаправлен, работал на холод, проблем не было, сейчас им хотят пользоваться на тепло. Да я мастер.
Если ошибка вылазит при запуске, то фреон не при чем. Скорее проблемы с датчиком. Попробуйте сейчас включить на холод.
На холод работает. На тепло минут пять нагнетает, минуты три работает внутренний блок. Труба нагнетания становиться горячей больше 125 и срабатывает защита.
Такое ощущение, что вентилятор внутреннего блока не набирает скорость
Не набирает, обычно две, три минуты и погнал, а тут....
Проверьте датчик испарителя.
В следующий раз проверю, спасибо!