Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Сброс фреона с кондиционера

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию Сброс фреона с кондиционера

    Здравствуйте. Был у меня один случай - перезаправил я как-то один кондер весной (температура была прилично ниже +18С). Потом наступило лето, температура нормализовалась, и он стал ... сами понимаете . Поехал стравливать лишний фреон, по давлению. Из шланга манометра, кроме фреона, выходило ещё и масло. В гигиенических и научных целях засунул шланг в пластиковую бутылку. Когда давление нормализовалось, масла в бутылке было грамм 100. Решив, что для 18-го кондера это может быть критично, закрыл порты, свакуумировал трассу с внутренним блоком, и этим вакуумом всосал масло в трассу. Потом ещё фреоном дунул ему вдогонку, чтобы пропихнуть масло по дальше. После снова свакуумировал, открыл порты и запустил. Кондер то до сих пор работает, но мне теперь стало интересно, как надо было правильно сделать. Конкретно, как слить фреон, без потери масла, и как правильно дозаправить маслом? Прошу без бесполезных советов, типа "учи матчасть", "погугли" и "читай Котзаоглониана". Пробовал, не помогло.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    как слить фреон, без потери масла
    я в таких случаях открываю коллектор чуть-чуть. Время уходит много на этот процесс, зато масло на месте.


    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    как правильно дозаправить маслом?
    дозаправляю также, как и описали. Правда, стараюсь новое добавлять. Ничего в этом критичного нет. Желательно без воздуха и влаги.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    за кондеры не ручаюсь, но на маленьких рефках подсоединяюсь ко всасу, коллектор повыше и чуть-чуть кран открываю. Медленно, но масло не выходит

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Идеально - применить эвакуационную станцию. Ну хотя бы применить такой девайс:
    IMG_1750.JPG
    Слегка приоткрыл порт, и систему быстренько опрожнит...

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    коллектор повыше
    А зачем?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Чтоб если все таки масло начало просачиваться через кран то оставалось в шлангах, потом задуть в систему можно

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Mishai, если оно выйдет из кондиционера, то давлением фреона его все равно выдавит из шланга. Проверено. Так, что вешайте коллектор как Вам удобно!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну хотя бы применить такой девайс:
    Уж, лучше:

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    применить эвакуационную станцию
    Хотя, применимо к ситуации ТСа, зачем???
    Проще : заправлять по феншую, то бишь по ВЕСУ. И не париться со сбросом лишнего.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну хотя бы применить такой девайс:
    Александр, а где сам Гарин?

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Это фото как раз сделано при состязании вакуумников!)))
    Причем сам подход автора мне очень понравился: если стравливается вонючий газ, то он его через эту станцию пакует в баллон 13,6 и стравливает, вынеся баллон на улицу. Хорошая забота о своем имидже и самочувствии зака!))))
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ... Хотя, применимо к ситуации ТСа, зачем???
    Проще : заправлять по феншую, то бишь по ВЕСУ. И не париться со сбросом лишнего.
    Так у него проблемы не с заправкой, а имеется потеря масла при стравливании. Вот как раз в таком случае входной вентиль слегка приоткручен, а насосом вытягивает несколько больше . чем при простом стравливании. Но при этом масло не пенится, а значит не будет и потерь!

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Это фото как раз сделано при состязании вакуумников!)))
    автор сего девайса по-ходу застрял в начале 90-х...

  12. #12

    По умолчанию

    Нда... В следующий раз попробуйте стравить лишнее через подачу.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Ну, на бытовых сплитах далеко не всегда есть порт на подаче. А что изменится? В жидком фреоне масло растворяется лучше, значит, и с жидкостной линии потерь масла тоже будет больше. Разве не так?
    2 Вьюга4: имеешь в виду, регулировать расход фреона краном порта, кран на коллекторе открыт, и фреон высасывать вакуумником? Я слышал, что для вакуумника это может быть вредно.
    К стати, имеет ли смысл в этом случае стравливать фреон в баллон (со впаянным штуцером) за счет давления в сплите и охлаждения баллона? И можно ли от туда потом достать масло, отдельно от фреона?

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    ... Вьюга4: имеешь в виду, регулировать расход фреона краном порта, кран на коллекторе открыт, и фреон высасывать вакуумником? Я слышал, что для вакуумника это может быть вредно.
    К стати, имеет ли смысл в этом случае стравливать фреон в баллон (со впаянным штуцером) за счет давления в сплите и охлаждения баллона? И можно ли от туда потом достать масло, отдельно от фреона?
    Расход регулировать любым способом, хоть коллектором, хоть краном на шланге, но важное правило - давление держать чуть ниже ноля, т.е. на легком разрежении. ВреднО избыточное давление в работе.
    В баллон фреон без обдувного конденсатора пихать плохо - количество не 200 грамм (пятерки-оконники не в счет!). Масло извлечь из баллон запросто - переворачивай баллон и сливай - давление в системе имеется!))))

Похожие темы

  1. сброс исторической ошибки
    от ssm81 в разделе Panasonic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 12:23
  2. Carel PCO1 сброс пароля
    от alexsys775 в разделе Carel
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 13:14
  3. Сброс сервисного интервала Zanotti
    от teploled1 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 12:45
  4. Eliwell 900 сброс настроек
    от Табиат в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 10:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •