    По умолчанию Нужна помощь по ремонту прецизионного кондиционера T RANGE Toscana с конт. DENCO

    Проблема в следующем:Летом производилась замена подшипника на вентиляторе наружнего блока после этого выдаёт ошибку №12 по паспорту означает высокая температура воздуха при этом компрессор незапускается при сбросе ошибка так и неуходит!

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Похоже на битый датчик.

  3. #3

    По умолчанию

    ну да, первым делом датчик смотрите и его сопротивление, сравнивайте с табличными значениями при заданных температурах.