Доброго времени суток, коллеги!
Проблема в следующем: на прецизионнике с охлаждением от чиллера (фанкойл) производителя Liebert Hiross, контроллер Hiromatic E выскакивает ошибка типа - температура в помещении выходит за границы измерений датчика (хиросенсора). По существу это 24-25С по показаниям в помещении. При превышении этого кондер вываливает в ошибку, которая не сбрасывается и повторяется вновь и вновь. Что это может быть и как это лечится, если конечно кто знает? Документация которую нарыли по этому поводу молчит! Лечили эту хрень открытием клапана холодоносителя вручную, и запуска вентилятора путем включения пускателя и подачи на частотник вентилятора управляющего 9В от кроны. После снижения температуры восстанавливаем схему и все работает. Но это же не нормально 25С и кондер в отказ? Пароль четвертого уровня где тарировка датчиков не подходит - 674.