Здравствуйте Форумчане!Пришла помощь спросить Вашего мудрого совета!!Ситуация такая!Позвонил мне знакомый.что плохо морозит витрина мясная фирмы KIFATO витрина Аляска 2400 среднетемпературная!!!Вооб� �ем пришёл я,посмотрел,(ОЧЕНЬ НЕУДОБНАЯ ВИТРИНА)говорю,обмёрз,прод� �вщица говорит-не может быть,(если смотреть с стороны вент. и с наружи,почти не видно что испаритель обмёрз.)типа мы два дня её держали выключенной.Начал открыватьWP_20131207_004.jpg
Вообщем начал отливать водой горячей.Дренажа нет....WP_20131207_003.jpg
А самое главное,я так и не смог снять перегородку с вентиляторами....Вопрос-снимается ли она вообще???Пришлось отогнуть её,и плошкой отливатьWP_20131207_006.jpgWP_20131207_010.jpg
Тяжело ,но оттаял
Затем проверил тэн оттайки -работает!Контроллер Carell .Посмотрел выставленную темп. стояла -5.Поставил -2(хотя понимаю что не очень гуд)они говорят что им надо ниже чтоб мясо не портилось долго!
Запустили,начала потихоньку набирать темпу. на следующий день,знакомый звонит,и говорит-не охлаждает +3,8,больше не опускается...
Прихожу на второй день!Смотрю точно, +3,8,ниже не опускается.....
Взял монометр,замерил давление на всасе WP_20131209_004.jpg
Мало фреона как понимаю???