При вкрючении выбивает автомат. Эсть ли у кого эл. схема этого агрегата?
114_1.jpg
При вкрючении выбивает автомат. Эсть ли у кого эл. схема этого агрегата?
Все я там понял. Просто причин может быть много: компрессор, вентилятор, электромагнитный пускатель или просто эл. проводка. Но так как я никогда такие не делал, хотелось бы посмотреть саму схему, чтобы потом не сидеть "пол дня" и разбираться что к чему
Элементарная витрина с простейшей электропроводкой . Вам уже 40 лет , тут либо умеешь , либо не представляешь куда лезешь. Не обращая внимания на лампы подсветки там вообще нечего разбираться .
Особо интересно про пускатель .... А умные люди всегда за пять минут методом исключения без тестера нужную деталь определят. Хотя всегда чаще компрессор дохнет.
Метод исключения понятно, хотя можно и тестером определить . Хорошо, спасибо за советы, разберусь. Есть только еще один вопрос: на другом таком же температура выставлена +2(минимум), а ниже +6,1 не опускается. Вентилятор работает, конденсатор чистый, обдув хороший. Датчик?
На этот вопрос я могу ответить лично , пощупав тот самый холодильник. Как то всё безосновательно предполагаешь , ни степень загрузки , ни степень обмерзания испарителя ты не посмотрел , не оценил , а уже датчик ? Шкаф молотит постоянно ? Останавливается на оттайку ? Какой контроллер стоит (может там вообще банальный термостат влепили) , что запрограммировано в нём , где стоит шкаф , какая там температура , не светит ли солнце на конденсатор ? Я тебе ещё сотню вопросов задать могу , но не хочу. Описывай проблему полно , выкладывай фото реального шкафа , а иначе разговаривать не о чем , хотя и так проблему создал ты на абсолютно ровном месте.
Все там правильно. Стоит вдали от окна, загружен пирожными процентов на 30, в помещении поддерживается температура +22. Контроллер ELIWELL, однодатчиковый среднетемпературный (модель не знаю)
pol19742, проверить датчик несложно. по зависимости его сопротивления от температуры. или способ "с колена" (если нет справочных данных): меряй им себе температуру и сразу увидишь 36.6 или 47,3 (к примеру). так что развлекайся. причин может быть масса тебе уже ранее писали
Кондитерский шкаф с 4-х сторон стеклянный, ниже +4 +6С и не должно быть
Дело в том, что на прямую все работает, а через контроллер выбивает автомат. Поменял контроллер, тоже самое
Разобрался. ТЭН оттайки. Он когда сгорел, то от высокой температуры проводов замкнула проводка (изоляция поплавилась) и ноль упал на фазу. Только на фазу не ТЭНа, а вентилятора. Поэтому и просил эл. схему, чтобы не ковыряться 3 дня.
Извиняюсь. Я этот агрега впервые видел. Контроллер там EVCO двухдатчиковый, во всем разобрался. Но проблема была не в нем. Сами видите, попросил эл. схему, мне сказали, что она не нужна, поэтому 3 дня ковырялся
Там есть ТЭН оттайки?
Хотя,если морозильная то есть.
ЗЫ.LEO запутал,-14 -18 там.