Тема: Уважаемые гуру! Объясните поведение теплового насосика

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию Уважаемые гуру! Объясните поведение теплового насосика

    чисто из любопытства собрал в подвале небольшой тепловой насос.
    испаритель-медная труба диаметром 12мм метров 20, проходящая рядом с канализационной до септика и обратно.
    конденсатор-от старого холодильника ока, приклеенный к бетонной плите потолка подвала на клей для плитки. т.е. теплосъём замечательный!
    в качестве дросселя пока стоит обычный кран от кондиционера,
    компресор от той же старой оки.
    заправил всё это дело изобутаном. да, знаю, изобутан, подвал, не очень хорошо. на днях планирую r22 попробовать.
    испаритель неожиданно получился затопленного типа, т.е. в трубе испарителя на глубине около метра под землёй плещется фреон с его насыщенными парами, и компрессор при всём своём желании жидкой фазы схватить не сможет, перегрев паров на входе в компрессор всегда оптимальный. и давление в испарителе всегда одинаковое (пока он не охладился), около 1.8 избыточных атмосфер при температуре под землёй +12 градусов.
    на входе в испаритель сейчас около +8 градусов.
    так вот, собственно вопросы.
    1. компрессор слабый, и сколь нибудь заметного нагрева на выходе конденсатора не наблюдается, там около +22.
    на входе в конденсатор около +50.
    на выходе испарителя тоже температура пока стабильно держится на уровне +12. верно ли, что максимальную эффективность я получу при давлении в конденсаторе, соответствующим примерно +25 для этого фреона? и с увеличением этого давления путём прикрытия крана эффективность будет падать и большего нагрева плиты я не получу?
    2. странное поведение давления в конденсаторе при постепенном открытии регулирующего крана. собственно совсем закрывать его нельзя, потому что весь хладагент не помещается в маленьком конденсаторе. но при постепенном открытии наблюдаю постепенное падение давления в конденсаторе, что логично. примерно при давлении в 4 избыточных атм давление начинает расти с дальнейшим открытием крана. до куда оно вырасло бы не знаю, быстро прохожу эту точку,и дальше, с открытием крана давление снова продолжает падать. то есть я могу получить например 7 атмосфер в конденсаторе при двух различных положения крана! если открывать дальше, слышно как фреон вытекает из конденсатора в испаритель и компрессор работает в холостую. как объяснить это явление? и какое из положений дросселя "правильное"? да, давления и температуры конденсатора и испарителя на входе и выходе при этих двух положениях крана одинаковые.
    спасибо, что дочитали этот бред *crazy*, можно кидать тапками.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Чисто из любопытства,собери сначала маааааленький холодильничик и вместо дроселя поставь кран от смесителя.

  3. #3

    По умолчанию

    тезка, с краном типа дросселя ничё не выйдет. стыкуй кондер с испарителем КТшкой этой же с ОКИ. на кондере теплосъем ВАЩЕ НИКАКОЙ. в воду его суй и эта вода будет теплоносителем. идея хорошая, о результатах отписывайся. бум думать. да, изобутан здесь не помощник, нужно хорошее давление, долей 22. компрессору тоже понадобится охлаждение, вспотеет и сгорит.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    можно кидать тапками.
    по просьбам трудящихся

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от глебыч Посмотреть сообщение
    чисто из любопытства,собери сначала маааааленький холодильничик и вместо дроселя поставь кран от смесителя.
    нет, нужно перефразировать: сходи во вторчермет, насобирай случайных запчастей, и попробуй соорудить машину (на худой конец - двс: двигатель внутреннего сгорания). вот просто так, наобум, притулить в кучку ржавые запчасти не получится - пойди купи расчет, и сделай по нему!
    с ходу:
    - в тепловых насосах не применяется изобутан, он для других машинок пригоден. цели у этих машинок тоже другие.
    - тн не капельками оперирует, а многими сотнями килокалорий (btu/час)
    - теплосьем производится на линиях в сотни метров (видел пример = 400 метров, труба 40 мм, этиленгликоль). представь машинку, которая прокачает эту линию!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 04.12.2013 в 23:05.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    представь машинку, которая прокачает эту линию!
    Могу подсказать , как выглядит тепловой насос для конкретного случая : осёл , бредущий по кругу за морковкой , висящей перед ним (мечта) и впряженного в хомут от лошади.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Чем кран так плох для экспериментов? Изначально была капиллярка, но замучавшись подбирать длину поставил пока кран.
    Теплосъём у конденсатора сейчас мне кажется и так бОльше чем нужно для этого "насоса" )) на входе 50 градусов, на выходе 22. Температура плиты, куда он прикручен около 20.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Тапки уже закончились!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    поставил пока кран.
    Кран? КРАН? Вместо ТРВ? Пойду убью себя.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    медная труба диаметром 12мм метров 20, проходящая рядом с канализационной до септика и обратно
    оно ишо и в дерьме плавает или я понял?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Заряжается от теплового излучения!))))

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    оно ишо и в дерьме плавает или я понял?))
    тоже подумал, что в какашках, ан нет. тады 20 метров длинна это катастрофически мала. Серж,с кондера надо ВСЕ тепло снять, ВСЕ! в воду онного! не надо КТ подгонять, влепи полтора метра и харе. 20'С на выходе из кондера, ты не забираешь тепло, а пытаешься подогреть гумно.

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    ты не забираешь тепло, а пытаешься подогреть гумно.
    Тёплое пахнет приятнее.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Рад, что развеселил вас,
    труба испарителя 20 метров , ну сколько закопал лет 10 назад, столько и вышло. В септик она не входит, а идёт ДО него и обратно.
    Я вроде и снял всё тепло с кондёра, куда больше? плита 20 градусов, на выходе из конденсатора 22, на входе 50. Не понимаю ((
    А что насчёт эффективности? при каком давлении в конденсаторе она будет максимальной?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Кран? КРАН? Вместо ТРВ?
    нормально))) Как то экстренно нужно было починять холодос со сломавшемся в открытом положении трв, так использовал запорный вентиль перед трв, прикрыв его месяц так проработало! потом разрешили заменить трв

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    В септик она не входит, а идёт ДО него и обратно.
    Зря. Надо было метров 5 трубы вокруг него обмотать и пусть охлаждает содержимое. А сколько фреона у вас заправлено в эту систему ? И каким способом соединены трубы с компрессором ?
    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    А что насчёт эффективности?
    это вопрос.
    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    Я вроде и снял всё тепло с кондёра, куда больше? плита 20 градусов
    это ответ. + тепло от нагретого компрессора. Если это эксперимент в целях познания как работает тепловой насос, то лучше предварительно почитать. На эту тему достаточно много написано. Если способ обогревать помещение, то вот у такого прибора примерно та же эффективность, даже больше. На R410a будет веселей, если копмрессор не развалится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg images.jpg (6.8 Кб, Просмотров: 204)

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    А что насчёт эффективности? при каком давлении в конденсаторе она будет максимальной?
    на изобутане эффективность =0. тем более -0.001 из за КРАНА. ставь КТ и долей 22 половину.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Зря. Надо было метров 5 трубы вокруг него обмотать и пусть охлаждает содержимое. А сколько фреона у вас заправлено в эту систему ? И каким способом соединены трубы с компрессором ?
    Если это эксперимент в целях познания как работает тепловой насос, то лучше предварительно почитать. На эту тему достаточно много написано. Если способ обогревать помещение, то вот у такого прибора примерно та же эффективность, даже больше. На R410a будет веселей, если копмрессор не развалится.
    Трубы соединены с компрессором пайкой через промежуточные отрезки диаметром 10 мм, 8мм, 6мм.
    Сколько заправлено, точно не скажу, около 500 милилитров. Вообще по давлению заправлял, пока в испарителе оно не достигло давления насыщенных паров, (1.8атм при +12) и перестало заметно снижаться при включении компрессора. Для меня пока загадка, сколько вешать в граммах.
    Это просто эксперимент, который при положительном результате ещё и практическую пользу принесёт.
    Да, выше +20 ну никак не прогреет плиту, но и плита большая и бетонная, а мощность компрессора всего 200Вт. Её нагрева до +50 я и не ожидаю.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    на изобутане эффективность =0. тем более -0.001 из за КРАНА. ставь КТ и долей 22 половину.
    Объясните толком чем плох кран вместо капиллярки в качестве временного регулирующего элемента. R22 купил, заменю R600 целиком, посмотрю что будет.

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У "краника" проходное сечения явно не для этого компрессора, как и фреон-22 - если не загнется компрессор, то уж не запустится точно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Объясните про разность температур
    от smart в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 08:07
  2. Загадка. Объясните причину.
    от fylhtq в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:44
  3. Гуру, подскажите, пожалуйста
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:55
  4. Вопрос к гуру по ТРВ
    от зубило в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:36
  5. Объясните чайнику
    от kem01 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •