Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 55

Тема: Приточная установка York

  1. #1

    По умолчанию Приточная установка York

    Первый раз столкнулся с ПНР приточной установки, помогите разобраться с уставками на контроллере, не могу понять что это изменяет: А017 - РВ воздух 15 С, А018 - IT воздух 100 сек, А019 - РВ обратная вода 10С. Эти параметры могут изменяться вручную, температура приточного воздуха и обратной воды устанавливается в других параметрах, задал 18 гр. и 40 гр. соответственно.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Судя по всему, параметры PI регулятора: РВ - диапазон пропорциональности, IT - время интегрирования.

  3. #3

    По умолчанию

    Приточка стоит на крыше в открытом исполнении. Температура воды на подаче 50гр., давление 2,5 очка, обратная вода выходит 32-33гр.. При температуре наружного воздуха до -8гр. работает нормально, тут стукнуло -12гр и она выходит в аварию по заморозке. Термостат установлен на корпусе приточки, я его утеплил коробом из сэндвича + стенофол, в коробе есть неизолированные участки подачи и обратки, вроде тепло. Посоветуйте, есть смысл эксплуатировать эту установку при таких показателях воды и наружной температуры (зимой у нас до -36р) ???

  4. #4

    По умолчанию

    Эдуар, Температура воды на подаче маловата, хорошо бы градусов 90 чтоб было. Попробуй на циркуляционном насосе смесительного узла выставить 3-ю скорость, если она еще не выставлена.
    Похоже тупо не хватает температуры теплоносителя.
    Проверь работу привода 3-х ходового клапана, бывало пластиковые шестеренки привода изнашивались и он переставал корректно работать, в этом случае нужна замена привода.

  5. #5

    По умолчанию

    50 теплоноситель это у вас от центрального отопления что ли?

    Сливайте воду к хренам, продувайте калорифер, залейте антифриза( тосола, спирта, чего угодно ) литров 5. Иначе может порвать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    залейте антифриза( тосола, спирта, чего угодно ) литров 5
    а куда он зальёт антифриз, если у него теплоноситель из города, например, приходит?

    Да, теплоноситель не богат теплом и для -36 его конечно не хватит.
    У нас на некоторых объекта зимой умельцы, приоткрывают дверцу на вентустановке, чтобы воздух не только с улицы сосало, но и из помещения где приточка стоит, а жалюзи уличные прикрывают (в ручном режиме). Но это, конечно, кто во что горазд, не по науке, одним словом.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    а куда он зальёт антифриз
    прямо в теплообменник и заливается...через штуцер манометра например.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    прямо в теплообменник и заливается...через штуцер манометра например.
    и антифриз дружно улетает в центральное отопление...блин. ну развязку по воде не везде делают.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    прямо в теплообменник и заливается...через штуцер манометра например.
    а как это работать будет?))

  10. #10

    По умолчанию

    Ребята спасибо Вам что помогаете советом. У меня сейчас на циркуляционном насосе 3я скорость, температуру теплоносителя поднял до 55 градусов (котел газовый свой, не центральное отопление, сделал бы больше но на нем еще сидит отопление 3х этажного здания). Тоже уже думал про работу 3х ходового клапана, слишком большая инерционность у контроллера, медленно принимает решение и подает команду на клапан, может снять с него привод (пусть контроллер им управляет как хочет) и открыть клапан на 100% вручную и зафиксировать. Заморозку контроллер все равно увидит либо по термостату, либо по температуре обратной воды и поставить мощность приточного вентилятора на минимальные 30%

  11. #11

    По умолчанию

    Геморой еще в том, что таких установок у меня 3 штуки (по одной на каждый этаж, "СПАСИБО" шэфу), другие две вручную вывел в аварию, насосы циркуляционные работают постоянно на узлах, клапана 100% открыты. Страшно уходить в ЗИМУ. Живу я в Курганской области, у нас зимой доходит и до -38 градусов.

  12. #12

    По умолчанию

    Приточные установки смонтированы на кровле (наружное исполнение), подвести воздуховод от вытяжки для подмеса?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    а как это работать будет
    это консервация на зиму

  14. #14

    По умолчанию

    Эдуар, в документации, если таковая есть, пишут на какие температуры рассчитан теплообменник

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
    Приточные установки смонтированы на кровле (наружное исполнение), подвести воздуховод от вытяжки для подмеса?
    а рекуператора там разве нету?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    это консервация на зиму
    а зимой приточка не нужна? антифриз залить можно когда систепа теплоснабжения объекта имеет свой контур. т.е. система локальна. внутренний контур отопления получает "тепло" через теплообменник,т.е. имеется развязка с центральным отоплением.

    Цитата Сообщение от эдуар Посмотреть сообщение
    ребята спасибо вам что помогаете советом. у меня сейчас на циркуляционном насосе 3я скорость, температуру теплоносителя поднял до 55 градусов (котел газовый свой, не центральное отопление, сделал бы больше но на нем еще сидит отопление 3х этажного здания).
    этак у тебя приточка в минуса вытянет все тепло из батарей.

    Цитата Сообщение от эдуар Посмотреть сообщение
    думал про работу 3х ходового клапана, слишком большая инерционность
    не знаю какой клапан стоит там, но в нутри есть dip перключатели и кажется второй отвечает за скорость отработки команд. написанно должно быть на самом клапане.


    Цитата Сообщение от эдуар Посмотреть сообщение
    и открыть клапан на 100% вручную и зафиксировать
    в канале температуру поднимешь. так делать нельзя, тем более у тебя там батареи отопления в контуре. можешь их переохлодить


    Цитата Сообщение от эдуар Посмотреть сообщение
    заморозку контроллер все равно увидит либо по термостату, либо по температуре обратной воды и поставить мощность приточного вентилятора на минимальные 30%
    в случае угрозы заморозки клапан открывается на 100% и прокачивает теплообменник.

  17. #17

    По умолчанию

    freezer41, вентили перекрываются на входе и выходе теплообменника и заливается антифриз.....мы так делаем. Потом промываем. Есть пара объектов где по определенным причинам зимой приточку не используют.......ибо дебилизма везде хватает

  18. #18

    По умолчанию

    my_rex, у нас это не практикуется. недавно запускали в Кызыле прточку с калорифером, там как раз нарвался на развязку по воде(впервые). у нас еще такого не практикуется. хотя вещь классная.

  19. #19

    По умолчанию

    если открыть клапан на 100% то температуру приточного воздуха придется ловить скоростью вентилятора

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
    если открыть клапан на 100% то температуру приточного воздуха придется ловить скоростью вентилятора
    а при -36 и вовсе вентилятор остановить

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемма с York
    от Deron в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 21:04
  2. York
    от BAVklima в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:41
  3. ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА СЕКЦИОННАЯ UTR
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:52
  4. York
    от капля в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 22:03
  5. Руфтоп York
    от maxxxer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 02:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •