Тема: Приточная установка York

  1. #41

    По умолчанию

    Или 90-70 или 70-40 + считается расход теплоносителя через ТО. Температуры ниже 70 - давай до свидания. Причем напрямую воду от города подавать на ТО без вторичного ТО не стоит. На всем объекте желательно по теплу ставить пластинчатые ТО и от них уже тянуть свою сеть, чистую ( от города сраная нефть идет) + любой прорыв ставит систему раком по давлению, от города же пока не зальет всё нахер -найдется.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Расчетами теплообменника специально никто не занимается. Есть типоразмеры усановок на определенное кол-во кубов воздуха. Температура теплоносителя ессно около 90 гр. Заказчику оборудования необходимо было в тех. задании указать реальную температуру. И еще раз повторю, врезать калорифер в систему отопления здания категорически нельзя! Если интересно, могу объяснить почему. Реально в Вашей ситуации может помочь регулировка частоты в зависимости от температуры воздуха или обратки. Как пожелаете. Частотные регуляторы позволяют это сделать.
    По ситуации вообще, это явная ошибка проектировщика.
    40 герц на частотнике, на улеце +1 вход теплоносителя 55, 3х-ходовой открыт на 70%. При -5 уже открыт на максимум и падает по температуре обратки.

  3. #43

    По умолчанию

    А нужна-ли там зимой, вообще, вентиляция? Может и форточку открыть достаточно будет?
    А летом будет работать в режиме кондиционирования! Если, конечно, смогЁт.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    40 герц на частотнике, на улеце +1 вход теплоносителя 55, 3х-ходовой открыт на 70%. При -5 уже открыт на максимум и падает по температуре обратки.
    Это вопрос или что? И у ТС своя котельная. Просто котел работает на систему отопления здания. Ессно в контуре 55. А если с города воду брать, то тут до смесительного узла здания надо врезаться+ ещё один счетчик на тепло. Причем у нас, если температура в обратке больше 40 гр, коммунальщики применяют штрафные санкции. Ну тут вопрос решается легко, с помощью контроллера. А вот как ТС-у быть теперь, ХЗ

  5. #45

    По умолчанию

    contrminig, Камрад, существуют определенные требования СНиП, СанПиН, форточкой тут не отделаешься

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Причем у нас, если температура в обратке больше 40 гр, коммунальщики применяют штрафные санкции. Ну тут вопрос решается легко, с помощью контроллера.
    тоже постоянно думаю про это. ведь если на обратке такая темп-ра, то это значит что у калорифера занижается проихводительность. а значит он не обеспечивает заявленную мощность. вот тут как быть?

  7. #47

    По умолчанию

    Не у калорифера, занижена производительность вентилятора. То есть, если Т обратки выше 40 гр, значит неэффективно расходуется теплоноситель. Тут нам поможет настройка в контроллере приточки. Смысл какой, 90 дали на вход, в обратке 40, значит поставленное нам тепло мы сняли с калорифера. Правда не все контроллеры имеют аналоговый вход на датчик обратки. Если своя котельная, тут пофиг. Теплоноситель, более горячий вернется в котел, где его меньше подогреть надо, а вот городские коммунальщики зверствуют. Даже знаю, почему.

  8. #48

    По умолчанию

    admadcat63, да вот прочел в каком то каталоге, что заявленная мощность калорифера соответствует температуре подача-обратка 95-70грС соответственно. но если я занижаю темп. обратки, следовательно занижаю производительность калорифера. это не критично при -20, напрмер, но при -30-35грС на улице есть вероятность что температура в канале не будет достигнута.

  9. #49

    По умолчанию

    В тех. задании проектировщикам надо указывать требуемые температуры. Когда мы VTS-овские приточки делали с их контроллерами, там Т обратки вообще не учитывалась. Главное температура притока. Сейчас немного по другому. Опять же, коммунальщики не мгновенную Т учитывают, а среднесуточную. А мы можем в дежурном режиме и 20 Гр поставить на обратке

  10. #50

    По умолчанию

    а мне кажется что лучше ставить второй калорифер, что б утилизировать с 70 до 40грС. вот тока не знаю, какая картинка на выходе в канале получится)))

  11. #51

    По умолчанию

    Смысл? Лучше поставить на пару рядов больше. А вообще мы уже несколько лет ставим с перекрестноточным теплообменником. Пру раз с вращающимся ротором ставили. Утилизация тепла (Летом холода при использовании чиллера) до 70% по расчетам.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    картинка на выходе в канале
    С древними приточками, у которых ведущий датчик в канале, да, проблем нет. При условии своей котельной. Сейчас жесткие требования по энергосбережению. Нам то, монтажникам, пофиг. Закам приходиться платить за современные технологии. Лично у меня много знакомых, кто на солнечные батареи, коллекторы, ветряки перешел, тепловые насосы. Лишь бы только не платить неизвестно кому, хотя сама технология, оборудование и монтаж таких денег стоит, что пипец!

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    contrminig, Камрад, существуют определенные требования СНиП, СанПиН, форточкой тут не отделаешься
    мало-ли чего существует на белом свете. Эти все требования при сдаче объектов не все соблюдаются, а уж потом и подавно. Вы часто встречали государственную проверку, на соответствие фактических условий на объекте заявленным в документации, например, где-то в офисе??
    Не известно же, что там за здание у ТС, может и нет смысла туда что-то городить.

  14. #54

    По умолчанию

    Ну кто, что делает. Я сдаю объекты согласно правилам. Всем структурам. Конечно, если строим баню на даче, какие там могут быть требования А так, главная задача приемки срубить бабла. Наша задача, хрен им в рыло, все по СНиПам, ну пожарники нормальные ребята Легко и дешево все решается

  15. #55

    По умолчанию

    в следующем году по весне точно поставлю пластинчатый теплообменник, а приточки залью гликолем

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблемма с York
    от Deron в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 21:04
  2. York
    от BAVklima в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:41
  3. ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА СЕКЦИОННАЯ UTR
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:52
  4. York
    от капля в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 22:03