Сообщение от
admadcat63
Расчетами теплообменника специально никто не занимается. Есть типоразмеры усановок на определенное кол-во кубов воздуха. Температура теплоносителя ессно около 90 гр. Заказчику оборудования необходимо было в тех. задании указать реальную температуру. И еще раз повторю, врезать калорифер в систему отопления здания категорически нельзя! Если интересно, могу объяснить почему. Реально в Вашей ситуации может помочь регулировка частоты в зависимости от температуры воздуха или обратки. Как пожелаете. Частотные регуляторы позволяют это сделать.
По ситуации вообще, это явная ошибка проектировщика.
Социальные закладки