Вот с этим я могу поспорить! Во всех кондиционерах при работе на тепло микроконтроллер управляет работой компрессора и вентилятора наружнего блока по датчику теплообменника внутреннего блока. До определенной температуры (в разных кондиционерах температуры разные) работают и компрессор и вентилятор, при превышении этого порога вентилятор наружнего блока отключается, что позволяет ограничить отбор тепла наружнего воздуха и соответственно рост давления конденсации. Если данная мера помогает, то температура конденсации начинает падать и вентилятор снова включается, если рост температуры (а соответственно давления) продолжается, то уже системой управления отключается компрессор. Включится он только после того, как температура конденсации вернется в заданные рамки. Насчет оттайки не спорю, а вообще неплохо было бы узнать давление конденсации которое должен замерить топикстартер, а то и так уже на две страницы тему растянули!