Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 94

Тема: Ремонт кондиционера roison

  1. #41
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    вентилятор должен работать постоянно...
    Вот с этим я могу поспорить! Во всех кондиционерах при работе на тепло микроконтроллер управляет работой компрессора и вентилятора наружнего блока по датчику теплообменника внутреннего блока. До определенной температуры (в разных кондиционерах температуры разные) работают и компрессор и вентилятор, при превышении этого порога вентилятор наружнего блока отключается, что позволяет ограничить отбор тепла наружнего воздуха и соответственно рост давления конденсации. Если данная мера помогает, то температура конденсации начинает падать и вентилятор снова включается, если рост температуры (а соответственно давления) продолжается, то уже системой управления отключается компрессор. Включится он только после того, как температура конденсации вернется в заданные рамки. Насчет оттайки не спорю, а вообще неплохо было бы узнать давление конденсации которое должен замерить топикстартер, а то и так уже на две страницы тему растянули!

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Во всех кондиционерах при работе на тепло микроконтроллер управляет работой вентилятора наружнего блока по датчику теплообменника внутреннего блока.
    Разве не наружный датчик считывает температуру воздуха проходящего через конденсатор, и подает сигнал на изменения скорости вращения или остановки вентилятора наружного блока?

  3. #43

    По умолчанию

    Наружный датчик нужен исключительно для дефроста.

    А вот про вентилятор да, накосорезил. К кондеям сто лет не подходил уже.
    Там скорее не отбор тепла, а давление кипения опустит. Что и повлечет за собой падение конденсации, нагнетос расти не будет ибо нет теплосъма и ПГ к 0 стремиться начнет.

  4. #44
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Предлагаю тему в топку , ТС на поставленные вопросы не отвечает , на людей кидается , головой страдает .

  5. #45
    Новичок
    Регистрация
    05.05.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Предлагаю тему в топку , ТС на поставленные вопросы не отвечает , на людей кидается , головой страдает .
    Э не!!! брасаются пока на меня!!! А вот адекватные ответы только стали поступать...

  6. #46
    Новичок
    Регистрация
    05.05.2012
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот с этим я могу поспорить! Во всех кондиционерах при работе на тепло микроконтроллер управляет работой компрессора и вентилятора наружнего блока по датчику теплообменника внутреннего блока. До определенной температуры (в разных кондиционерах температуры разные) работают и компрессор и вентилятор, при превышении этого порога вентилятор наружнего блока отключается, что позволяет ограничить отбор тепла наружнего воздуха и соответственно рост давления конденсации. Если данная мера помогает, то температура конденсации начинает падать и вентилятор снова включается, если рост температуры (а соответственно давления) продолжается, то уже системой управления отключается компрессор. Включится он только после того, как температура конденсации вернется в заданные рамки. Насчет оттайки не спорю, а вообще неплохо было бы узнать давление конденсации которое должен замерить топикстартер, а то и так уже на две страницы тему растянули!
    Кстати на оттайку он тоже перестал отключаться. Мне кажется, что это проблема связанна с электроникой?

  7. #47

    По умолчанию

    сколько у вас градусов на улице

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Предлагаю тему в топку , ТС на поставленные вопросы не отвечает , на людей кидается , головой страдает .
    тебе бы всё в топку.. дрова что-ли кончились??
    тут самое интересное начинается)

  9. #49
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s_veyc Посмотреть сообщение
    Для тех кому лень листать в начало.
    Прочитал я первый пост. Нихрена не понятно. Сейчас, хотя бы, написали модель полную и неисправность. Не удивляйтесь ответам некоторых форумчан, сами виноваты.
    Для KFR-25 6 ампер это очень много. Ну 3-4 как то подойдут, а у Вас явный перебор. И электроника с мануалом не при чем здесь.

  10. #50

    По умолчанию

    Вот тут имея проблему по датчику температры, попёрли ковырять вентилятор и эл блок, а по теме кондей 12ка с натягом китайская херня хотя заявлено громко Roison Electronics
    дёрнул характеристики сюда: Описание Сплит-система KFR-25GW/VJ
    Производительность Охлаждени 11000 BTU/час Обогрев 11000 BTU/час Воздушный поток 500 м3 /час Диапазон регулируемых температур от 15С до 30С
    Электрические характеристики Напряжение 220-240 В Частота 50 Гц Фаза 1 Потребляемая мощность - охлаждение 1200 Вт - обогрев 1100 Вт Потребляемы ток - охлаждение 5.5 А - обогрев 5.1 А
    Уровень шума Внутренний блок не более 38 Дб Наружний блок не более 52 Дб
    Условия Эксплуатации Температура окружающей среды от -7С до +43С

    как видим по току уже перебор, а на деле либо влага либо добрый передоз у сплита, походу летом компрессор офигенно охлаждался жидкарём, а к зиме скопытился
    Ну а если желание ковырять электронику не отпало вот мануал от чиго, не думаю что там большая разница.

  11. #51
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Компрессор охлаждается хреоном, вентилятор должен работать постоянно, отключается только при режиме оттайки. Че с температурой нагнетания и давлением конденсации?
    У меня фуджик дома на обогрев совсем наоборот, иногда включается тот вентилятор, и чем теплее на улице тем реже.

  12. #52

    По умолчанию

    у меня тошиба инвертор, на обогрев сработал клапан, заводит компрессор. жмёт фреон во внутрянку, потом врубается белка внутрянки и медленно крутит вентилятор внешки, как инеем внешка порастёт, вентилятор останавливается и компрессор снижает обороты, срабатывает четырёх ходовой, происходит оттайка и снова попёр.

  13. #53
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    axel615, Инвертор вообще не из этой оперы!

  14. #54
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s_veyc Посмотреть сообщение
    Кстати на оттайку он тоже перестал отключаться. Мне кажется, что это проблема связанна с электроникой?

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот с этим я могу поспорить! Во всех кондиционерах при работе на тепло микроконтроллер управляет работой компрессора и вентилятора наружнего блока по датчику теплообменника внутреннего блока. До определенной температуры (в разных кондиционерах температуры разные) работают и компрессор и вентилятор, при превышении этого порога вентилятор наружнего блока отключается, что позволяет ограничить отбор тепла наружнего воздуха и соответственно рост давления конденсации. Если данная мера помогает, то температура конденсации начинает падать и вентилятор снова включается, если рост температуры (а соответственно давления) продолжается, то уже системой управления отключается компрессор. Включится он только после того, как температура конденсации вернется в заданные рамки. Насчет оттайки не спорю, а вообще неплохо было бы узнать давление конденсации которое должен замерить топикстартер, а то и так уже на две страницы тему растянули!
    Вот с этим полностью согласен.
    А по теме, высокий ток! И дело не в компрессоре и не в электронике. Либо дроссель, либо клапан. ИМХО

  16. #56
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    а по теме кондей 12ка с натягом
    Разрешите не согласиться. Кондиционер по мощности скорее "восьмерка" с соответствующими характеристиками. Рабочий ток 3,5 А

  17. #57
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Разве не наружный датчик считывает температуру воздуха проходящего через конденсатор...
    Во многих бытовых кондиционерах он вообще отсутствует, но тем не менее это не мешает кондиционеру нормально работать на тепло и производить периодическую оттайку. Обычно она просто включается по таймеру, расположенному в программе микроконтроллера.
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Там скорее не отбор тепла, а давление кипения опустит. Что и повлечет за собой падение конденсации, нагнетос расти не будет ибо нет теплосъма и ПГ к 0 стремиться начнет.
    Не спорю. Давление кипения естественно упадет, т.к. вентилятор отключился и воздух через теплообменник более не проходит и нет притока тепла для кипения хладагента (просто сокращенно написал про отбор тепла). Перегрев естественно начнет стремиться к нулю, компрессор от "влажного ходао" обычно спасает отделитель жидкости на компрессоре или рядом с ним. А топикстартер просто напросто не понимает принципов работы кондиционера, вот и задает некорректные вопросы.

  18. #58

    По умолчанию

    в характеристиках 11000btu, поэтому и написал что 12ка с натягом, 11 какаято цыфра не стандартная, обчно же 7ка, 9ка, 12ка, есть 13 и 16 и тд и это маркировка исходя и BTU, а вот Mitsubishi любит свои сплиты обзывать исходя из мощьности на охлаждение типо 20--2квт она же 7ка; 25--2.5квт она же 9ка, 35--3.5квт она же 12ка. вобщем вот так
    А если разобраться тут уже люди вместо автора расжевали что из себя представляет этот сплит, не названия компрессора, не характеристик, а мы тут гадаем, в общих чертах, и не факт что тот КМ что поставили сейчас соответсвует тому что надо, сколько раз видел на сплите 24000бту и размеры внушительные, а разберёшь там компрессор кипит, тк в лучьшем случае его можно поставить на 16ый сплит, вот такие они одноразовые китайцы. А потому что комерсы жмутся нормальная 24ка в магазинчик стоит 60-80, а китаец 36штук максимум.

  19. #59
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Либо дроссель, либо клапан. ИМХО
    Dgeksson, разъясни подробнее пожалуйста. Как будет выглядеть неисправность при поврежденных клапане или дросселе. s_veyc, замеры давления при работе на тепло и модель компрессора выложи и проверь нормально у тебя белка крутится, теплообменник внутреннего блока чистый? А то гадаем тут!

  20. #60
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Да чего тут гадать, парни, вот правильный ответ

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    а на деле либо влага либо добрый передоз у сплита, походу летом компрессор офигенно охлаждался жидкарём, а к зиме скопытился

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт кондиционера
    от Yansau в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 07:41
  2. Ремонт мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 11:37
  3. Ремонт кондиционера DAIKIN
    от Дмитрий262 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 08:48
  4. Ремонт кондиционера LESSAR
    от fedor0412 в разделе Lessar
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:08
  5. Roison KFR-25GW/VF
    от Bleeder в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 00:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •