Тема: Птички и защита трубок

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.11.2013
    Сообщений
    2

    По умолчанию Птички и защита трубок


    Добрый день,
    У меня кондиционер Toshiba RAS-10SKVR. За пол года птички объели наружную защиту металлических трубок соединяющих внешнюю и внутреннюю часть кондиционера. Скажите плиз. насколько критично оставление трубок в таком виде, если критично, как можно наименее проблемно исправить? Фото:
    http://zagruzitfoto.com/S24
    http://zagruzitfoto.com/S2b
    http://zagruzitfoto.com/S2o

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nes Посмотреть сообщение
    Скажите плиз. насколько критично оставление трубок в таком виде, если критично, как можно наименее проблемно исправить?
    Оставлять так нельзя. Трассу в термофлекс прячут не от хорошей жизни... Исправить можно, купив термофлекс нужного сечения и необходимой длины, разрезать его вдоль (там шовчик всегда виден), одеть на трубки и обмотать винилочкой самоклейкой, сжав шов таким образом. Птички винилку не жрут, брезгуют...

  3. #3

    По умолчанию

    Передай привет монтажникам которые сэкономили тефлоновую ленту, ну и на худой конец скоч они тоже пожалели
    А так Charli уже все сказал.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Лучше покорми птичек зимой в том числе.. Про термоизоляцию сказали..

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    одеть на трубки и обмотать винилочкой самоклейкой, сжав шов таким образом. Птички винилку не жрут, брезгуют...
    Жрут , а вот алюминиевого скотча боятся , им и оклеиваю , ещё и красиво . Алюминиевый скотч по 50 м шириной 50мм продаётся повсеместно.

  6. #6

    По умолчанию

    Да не так уж это и критично, но по хорошему теплоизолировать надо.
    Ещё продаётся лента самоклеющаяся k-flex, в рулоне, шириной 50мм, толщиной 3мм. А сверху серым сантехническим скотчем или белой тефлоновой лентой, их жрать не будут.
    И ещё посыпать отравой. Чтобы особо жадные и голодные все передохли. А трупики за лапку и на веревочку к трассе, чтобы другие видели и близко не подлетали.
    Я так всегда делаю!

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    А трупики за лапку и на веревочку к трассе, чтобы другие видели и близко не подлетали.
    Я так всегда делаю!
    Живодёр ! Надо тебе ник сменить ...

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    У нас год гарантии на установку. Попробуйте вызванить товарищей, надавить на совесть...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    У нас год гарантии на установку. Попробуйте вызванить товарищей, надавить на совесть...
    Да брось ты, птицы, они же, что гопники - пришли (прилетели), сломали (сожрали).
    Механические повреждения - это не гарантия.
    Моя совесть была бы спокойна.
    У некоторых дренаж начинает капать ПОТОМ не туда, куда им, как оказывается ПОСЛЕ, не хочется чтоб он капал. И просят приехать переделать ПО ГАРАНТИИ.

    з.ы. Нет в том вины монтажников, что в ваших краях живут дикие голодные прожорливые птицы!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Жрут , а вот алюминиевого скотча боятся , им и оклеиваю , ещё и красиво . Алюминиевый скотч по 50 м шириной 50мм продаётся повсеместно.
    Тож им делаю ,даж самому нравиться

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    11.11.2013
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы! Сниму старый термофлекс, заменю на новый и обклею алюминиевым скотчем, скорее всего. Да уж точно, те кто ставил не обмотали как нужно скотчем, неужели не знают что чревато, вот все у нас так делается, спустя рукава.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Такие себе птички породы(Ультрафиолет)!

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nes Посмотреть сообщение
    вот все у нас так делается, спустя рукава.
    Так обычно бывает, когда ищут установку подешевле.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Так обычно бывает, когда ищут установку подешевле.
    это факт!

  15. #15

    По умолчанию

    Договор надо читать - что входит в стандартный монтаж.
    Может они себе гнёзда из него делают? Или это дроны кормятся

Похожие темы

  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Срабатывает защита
    от СнеЖэк в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:27
  4. защита копрессора INT 389
    от rodassabma в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 13:41
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •