Цитата Сообщение от Бродяга-02 Посмотреть сообщение
Дело в том,что контроллер буду ставить другой
Какой? Зачем ?

Цитата Сообщение от Бродяга-02 Посмотреть сообщение
Т.е. проводка от блока коммутации липовая?
Ну ежели имеется провод, наверное можно найти куда он идет ?))
Но на ср. темп. фармацевтических ШХ, ТЭНов не припомню. Если только, действительно ПЭН на слив, но зачем ?
Цитата Сообщение от Бродяга-02 Посмотреть сообщение
И что такое "плачка"?
Плачущий испаритель.
Ты бы, мил человек, фото сделал, модель прибора и прочее.. глядишь и подскажут чего дельного.