Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 42 из 42

Тема: Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!

  1. #41

    По умолчанию

    "Очевидной причиной выхода из строя оборудования, стала повышенная нагрузка вследствие высокой температуры нагнетания компрессоров и как следствие превышение рабочего тока. Отчасти повлияла аномальная жара прошлого лета, когда VRV работал в полную нагрузку, а конденсаторный блок был частично забит пылью…"

    Что то вот эта диагностика, меня заставила улыбнуться)


    Да там лулзов мешок просто)))

  2. #42
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ага)), без вскрытия компрессора и промывки контура лаптем Деда Мороза, лепят горбатого в акте и на сайте