Тема: Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло

  1. #1

    Вопрос Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло

    Ситуация в следующем, кондер работает на тепло, достигая нужную температуру воздуха в помещении, компрессор отключается, НО, крыльчатка внутреннего блока продолжает работать в том же режиме , хотя должна остановиться и не вращаться!!! В чем может быть причина??? Встречаю уже 2 - ой кондиционер с такой проблемой.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    НО, крыльчатка внутреннего блока продолжает работать в том же режиме , хотя должна остановиться и не вращаться!!!
    Дайте первоисточник, плиз,-где Вы это вычитали.

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    Встречаю уже 2 - ой кондиционер с такой проблемой.
    Вы будете смеяться, но я таких кондеров встречаю каждый день и не по одному.
    Обычно, при работе на тепло , крыльчатка не вращается до тех пор, пока теплообменник внутрянки не достигнет определенной(заложенной в алгоритме программы кондера) температуры.

  3. #3

    По умолчанию

    допустим выставлено на пульте 28 С , датчик внутреннего блока зафиксировал темпр воздуха 28 и отключил компрессор, а таже электроника должна остановить вентилятор внутреннего блока дабы не понижать темпер воздуха работающим вентилятором...
    источник- из практики...

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Никому она не должна. Вы предполагаете , мы располагаем.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Вентилятор останавливается при оттайке

  6. #6

    По умолчанию

    совершенно верно, но тогда он хотя-бы должен сбрасывать скорость вентилятора к минимуму (для того что-бы считывать темпер воздуха) ,но скорость не падает ,поэтому в результате комната нагрелась и тут же остывает-дискомфорт для людей в помещении!!!!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    допустим выставлено на пульте 28 С , датчик внутреннего блока зафиксировал темпр воздуха 28 и отключил компрессор, а таже электроника должна остановить вентилятор внутреннего блока дабы не понижать темпер воздуха работающим вентилятором...
    источник- из практики...
    Дружще! Ты с какой луны? Как в твоём варианте твой датчик определит, что температура в помещении опустилась до 26 С? Белка, к твоему разумению не понижает температуру воздуха, а перемешивает его равномерно распределяя по помещению. А если белка будет стоять, то к тому времени, когда на твой датчик придет воздух с температурой 26 С, у рыбок в аквариуме лед встанет.

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати в соседней комнате стоит такой же кондер , и работает он нормально и нареканий нет, так что не нуждаюсь в критике нужно реальное, логическое объяснение ... потому как проблема ЕСТЬ!!!

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    потому как проблема ЕСТЬ!!!
    Ты суслика видишь ? Есть ? А его нет . Не знаю , что вы там курите , но нам это не надо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Объяснений может быть много, может он действительно сам по себе такой )) что, кстати, хоть за кондёр.
    Но если ты говоришь что в соседней комнате такой-же работает со "снижением" оборотов двигателя, то проверяй симистор ( и его цепь управления ) вентилятора.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Djunshut Посмотреть сообщение
    в соседней комнате такой-же работает
    Такой же круглый , только зелёный.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    Ситуация в следующем, кондер работает на тепло, достигая нужную температуру воздуха в помещении, компрессор отключается, НО, крыльчатка внутреннего блока продолжает работать в том же режиме , хотя должна остановиться и не вращаться!!! В чем может быть причина??? Встречаю уже 2 - ой кондиционер с такой проблемой.
    Крыльчатка не должна остановиться и не вращаться. Причина этого "дикого явления" - программа, зашитая в плату управления, и так работают почти все кондиционеры.
    Если бы крыльчатка останавливалась при отключении компрессора, то в комнате тепло распределялось бы неравномерно - а это уже неправильно. Так что у вас никакой проблемы нет! Люди вам дело говорят.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Любой кондиционер в режиме обогрева отключает компрессор при Tуст +(3...5) град Ц. Учите мачасть. И совершенно неважно отключается движок вента или нет.
    Отключаться 100% должон у VRF внутренних блоков.

  14. #14

    По умолчанию

    Отключаться 100% должон у VRF внутренних блоков.[/QUOTE]

    Буквально 1 Час назад обслуживал 2 одинаковых, обычных сплит кондиционера GREE ,так вот, что у одного ,что у другого, по достижению заданной температуры как раз таки вентилятор внутреннего блока ПОЛНОСТЬЮ останавливается! Как только в помещении падает температура датчик фиксирует и запускает компрессор, прогревая внутренний блок - только после того стартует вентилятор!!!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    И совершенно неважно отключается движок вента или нет.
    .
    Как раз очень важно при работе кондера именно на тепло отключение движка винта потому как, посудите сами - помещение нагрето до опр темпр ,отключился компрессор, остыл теплообменник , вентилятор проганяет нагретый воздух через остывший теплообменник , в результате выдувать он будет более холодный воздух ,что приведет к падению температуры в помещении в целом!!! Это же очевидно!

  16. #16

    По умолчанию

    Tolik 83, Анатолик, не гонИ... При термостатировании компрессора кондиционера, белка встаёт на минимальные обороты, до отрабатывания дифференциала по температуре, далее запуск компрессора и включение белки на заданные пользователем обороты. Ну и периодически: DEF наружки, при работе на "Тепло".

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    Это же очевидно!
    Но! Не факт, что, правильно.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    кондиционера GREE
    Обычное ГАВНО. Читай мануалы к НОРМАЛЬНЫМ кондиционерам. Поймёшь логику работы.

  19. #19

    По умолчанию

    да вообщем я не ГОНЮ, по Гри написал ФАКТ то что видел. Хорошо, должен сбрасывать обороты до мин - я согласен , но он не сбрасывает а крутит в том же режиме???

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    в результате выдувать он будет более холодный воздух ,что приведет к падению температуры в помещении в целом!!! Это же очевидно!
    Тогда из вашей очевидной логики следует, что кондиционеру для охлаждения, вообще, и компрессор не надо включать. Ты попробуй, включи внутренний блок летом в режим "просто воздух погонять", а он тебе на выходе будет выдувать более холодный воздух и температура в помещении понизится в целом. Так ведь?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 20:13
  2. Сплит в любом режиме работает на тепло
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:08
  3. Balu inverter 10 работа крыльчатки
    от reketir в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 19:53
  4. неправильная работа сплит-системы
    от кока в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 04:56
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 20:07

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •