компрессор FRASCOLD двухступенчатый отработал лето нормально,потом резко началась вибрация и упала производительность и с масло отделителя отводная трубка постоянно горячая,что подскажете?
компрессор FRASCOLD двухступенчатый отработал лето нормально,потом резко началась вибрация и упала производительность и с масло отделителя отводная трубка постоянно горячая,что подскажете?
Окромя ссылки на файлы ничем не могу помочь, если бы на месте поглядеть, похоже на подшипник полетел, но нужно разбирать однозначно.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Сашка Юрь, Какие давления?Какой перегрев?Фильтр есть на всасе?
давление нагнетания 15 на всасе 08 ,перегрев 75 градусов,фильтр есть на всасе.компрессора новые отработали лето
Какое промежуточное давление? Поможет определить на какой ступени разрушен клапан или поршень.
В абсолютном давлении нагнетание 16, всас 1,8бар, промежуточное = КОРЕНЬ (16*1,8)=4,36 или 3,36 в относительном. Если ранее все было настроено нормально, то если промежуточное давление меньше расчетного, то клапана (поршни) низкой ступени, если больше, то клапана (поршни) высокой ступени.
Последний раз редактировалось БОБР; 23.10.2013 в 20:36.
Социальные закладки