Затрудняется диагностика по количеству хладагента .Можно взвесить весь холодильник до стравливания и после стравливания .В моём случае 160г хладагента можно по весам определить .Хочется наверняка знать , что надо продавливать КТ , менять фильтр .
Затрудняется диагностика по количеству хладагента .Можно взвесить весь холодильник до стравливания и после стравливания
А че все верно загнал фреон в конденсатор пережимко 2шт, отпилил капилияр"продавил" или как там.Впаял шредер или 6ку во всас в предв. просверленную дырку)) вакуум, опять пережим 1шт и готово 160гр. френона на месте(пережимы выровнять плоскогубцами)А то на пром холоде бояться пробку на ресивере отпустить жертвуя 15кг газа
В этом Шарпе конденсатор запененный, ты его опрессовывал?
frans, конденсатор запененный , опрессовка впереди .
Начну с взвешивания до вакуумирования . Весы у меня добрые )) +-10 грамм .
Запаять клапан , вакуумировать , взвесить , плоскогубцами поправить зажим трубки ,вакуумировать , взвесить . Стравить 160 грамм газа не жалко , важно правильно диагностировать .
Ежели окажется , что газа меньше 160 грамм , буду опрессовывать азотом (думаю 15 АТМ дать ) и смотреть динамику в течении 2-5 суток , при постоянной внешней температуре .Ежели утечка серьёзная , буду искать .Если давление не падает в течении недели , утечку искать не буду .
Далее традиционно -замена фильтра , проверка производительности компрессора и т.д. и т.п.
ExpressAM, Поправляю : " У этого Шарпа на шильде написано 160 грамм " . (прошу меня извинить , что пытался ввести Вас в заблуждение.)
Весы специальные для взвешивания газа до 100 КГ . Почему у них такая точность , для меня загадка . Более точные бывают +-5 Грамм .