Комрады! Подскажите!
В данном девайсе цифровой вход можно запрограммировать как реле давления (весьма прикольная фишка).
Прибор контролирует данную аварию и при превышении числа срабатываний за заданное время, - срабатывает общая авария, с блокированием всех реле и функций.
Все ничего, но применение данной опции в системах где контроллер управляет не напрямую компрессором, а соленоидом в системах со сбором газа, получается невозможным, т.к. при любом срабатывании реле давления
получается локальная авария, при которой прибор блокирует реле управления компрессором. А реле вентилятора продолжает работать в штатном режиме.
Внимание Вопрос:
Можно ли сделать так что бы при однократном срабатывании РД (не аварийном превышении числа срабатываний за заданное время) реле компрессора на приборе не блокировалось???
Т.Е. возможно ли применение данной функции контроллера при управлении СВ, в системах со сбором газа при остановке???
Или возможно есть другая модификация Эливелла, которая поддерживает данную функцию?

З.Ы. сколько я ни пытался ничего не вышло, хотя при установке на цифровой вход функции "открытия двери" есть возможность выбора блокируемых выходов, но при использовании цифрового входа как реле давления, возможность выбора блокируемых реле не работает....