Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Id PLUS 974 - Функция реле давления

  1. #1

    Лампочка Id PLUS 974 - Функция реле давления

    Комрады! Подскажите!
    В данном девайсе цифровой вход можно запрограммировать как реле давления (весьма прикольная фишка).
    Прибор контролирует данную аварию и при превышении числа срабатываний за заданное время, - срабатывает общая авария, с блокированием всех реле и функций.
    Все ничего, но применение данной опции в системах где контроллер управляет не напрямую компрессором, а соленоидом в системах со сбором газа, получается невозможным, т.к. при любом срабатывании реле давления
    получается локальная авария, при которой прибор блокирует реле управления компрессором. А реле вентилятора продолжает работать в штатном режиме.
    Внимание Вопрос:
    Можно ли сделать так что бы при однократном срабатывании РД (не аварийном превышении числа срабатываний за заданное время) реле компрессора на приборе не блокировалось???
    Т.Е. возможно ли применение данной функции контроллера при управлении СВ, в системах со сбором газа при остановке???
    Или возможно есть другая модификация Эливелла, которая поддерживает данную функцию?

    З.Ы. сколько я ни пытался ничего не вышло, хотя при установке на цифровой вход функции "открытия двери" есть возможность выбора блокируемых выходов, но при использовании цифрового входа как реле давления, возможность выбора блокируемых реле не работает....

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    sollex, ты применяешь двухблочное реле типа КР15? Примени два реле: КР1 и КР5. КР5 - на цифровой вход. Отключение при наборе температуры и достижении давления откл (По КР1) - обесточивание контактора компрессора.

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Немного не в тему...буржуины даже на мелкие камеры ставят такие вещи...красота! 23112012859.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    возможно ли применение данной функции контроллера при управлении СВ, в системах со сбором газа при остановке?
    как вариант на эту функцию надо отдельное реле давления ставить

  5. #5

    По умолчанию

    iscander, Строил схему управления тепловым насосом, с применением как разКР1 и КР5, но они в линейной схеме защиты компрессора, дают сигнал на простое реле времени (без потенциометра) 12сек. система со сбором газа. Основные защиты от цикла, замерзания и перегрева заложил в 2 элика 974 плюс. Но защиту от утечки или цикла по высокому с помощью 2х эликов и простого реле времени сделать не смог, поэтому и возник вопрос. Пришлось дополнять систему дорогим, но стандартным вариантом с реле времени с потенциометром.... В итоге все таймеры и изыски которые позволяет 2 контроллера в системе, свелись к банальной 6 минутной задержке на реле времени ...
    А хотелось сделать красиво и интересно...

  6. #6

    По умолчанию

    Дмитрий262, Вариант хороший, но программное дополнение с реализацией данной возможности намного дешевле и приятней)

  7. #7

    По умолчанию

    если правильно понял вопрос , нужно сделать чтобы цифровой вход контроллер не считал срабатывание рд при нормальном отключении.
    можно сделать чтоб при выключении соленоида, размыкалась цепь идущая на цифр. вход, т. е при нормальном отключении нет сигнал на цифр. вход.
    а при авари (утечка) сигнал на цифр. вход поступит, так как сигнала на отключения соленоида не будет

  8. #8

    По умолчанию

    mihail97, Спасибо, все верно. это как вариант я рассматривал, но это еще одно пром реле. Получается нагромождение. Я от такого варианта отказался в пользу выше описанного.
    Вопрос немного в другом: можно ли реализовать программно данную возможность на данном приборе (я просто мог не разобраться с программированием или может есть варианты прошивки ПО) без лишнего нагромождения. Или применить другие модификации элика.

  9. #9

    По умолчанию

    Я ставлю два двухблочных реле. Одно для защиты. Другое управление, низкое -соленоидом., высокое вентилятором конденсатора.

Похожие темы

  1. Реле давления Danfoss (прессостат) KP15
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:28
  2. выбивает реле давления масла МР-54
    от а.борисыч в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 12:43
  3. выключается по реле низкого давления
    от Денис29069 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 11:54
  4. реле давления на нагнетании
    от начтех в разделе Компрессоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:19
  5. реле разности давления