Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Проблема с BALLU BCFB-36H

  1. #1

    По умолчанию Проблема с BALLU BCFB-36H

    Подскажите пожалуйста в чём проблема с потолочным кондиционером BALLU BCFB-36H при запуске в режиме обогрева компрессор запускается на 2-3 секунды и отключается вентилятор наружнего блока продолжает вращаться на монтажной плате мигают светодиоды led2 led3 на внутреннем блоке горит DEFFAN.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СантаКлаус Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в чём проблема с потолочным кондиционером BALLU BCFB-36H при запуске в режиме обогрева компрессор запускается на 2-3 секунды и отключается вентилятор наружнего блока продолжает вращаться на монтажной плате мигают светодиоды led2 led3 на внутреннем блоке горит DEFFAN.
    Ну а поподробней! Из написанного, можно сделать умозаключение, что в режиме "на холод" всё работает нормально, давление в норме, холод идёт и все вентиляторы крутятся нормально, так?
    Первым делом надо найти коды ошибок.
    Или самому, вешать манометры, мультиметр, мерить токи, давление, делать выводы по какой причине отключается компрессор через 2 сек., похоже по какой-то защите.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Ну а поподробней! Из написанного, можно сделать умозаключение, что в режиме "на холод" всё работает нормально, давление в норме, холод идёт и все вентиляторы крутятся нормально, так?
    Первым делом надо найти коды ошибок.
    Или самому, вешать манометры, мультиметр, мерить токи, давление, делать выводы по какой причине отключается компрессор через 2 сек., похоже по какой-то защите.
    Давление газа при не работающем компрессоре 4,5 кг/см,газR22 при работе в режиме ''на холод'' те же самые симптомы кроме свечения индикатора DEFFAN

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    во-первых посмотри рдшки, они в цепи пускателя скорей всего, раз вентилятор продолжает работать;
    во-вторых (как вариант) была у меня ситуация: во внутреннем кондёры "типа фильтрующие", дополнительные на борне стояли, видать кирдык им пришёл ) выкинул эти все сопли и ошибка пропала, вёл себя кондей тоже непонятно, то вентик станет то компрессор, то перезапустится, то нет ... а так тоже по всем справочникам код искал, не подходил никуда (
    почему давление такое при стоянке, клапан стоит ?
    ПС - ну конечно это всё делай, если компрессор проверен на кз, и сработка не по теплухе )))

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Битый термистор наружки

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СантаКлаус Посмотреть сообщение
    Давление газа при не работающем компрессоре 4,5 кг/см,газR22 при работе в режиме ''на холод'' те же самые симптомы кроме свечения индикатора DEFFAN
    Давление на стоячем 4,5бар. Ну это совсем не серьёзно.
    Вы, как специалист, как считаете, какое давление должно быть на всасе на 22 фреоне при работе в режиме на охлаждение?
    Нужно повесить на краны манометр. Включить кондиционер, к примеру на холод, и когда компрессор запуститься, посмотреть на давление. Если оно упало в нули, значит защита по низкому. Если компрессор запустится, дёрнется и остановится, а давление при этом толком не поменяется, возможно беда с компрессором. Клин на нём, тепловая размыкается может быть. Надо проверять. Надо смотреть.. Анализировать...

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СантаКлаус Посмотреть сообщение
    Давление газа при не работающем компрессоре 4,5 кг/см,газR22 при работе в режиме ''на холод'' те же самые симптомы кроме свечения индикатора DEFFAN
    Для 22го такие показатели при +3*С . Я бы сказал - нет хладагента
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Надо проверять. Надо смотреть.. Анализировать...
    Тут анализировать можно сидя .... Но понятно чем пахнет , хахашечкой .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Но понятно чем пахнет , хахашечкой .
    что то автор не торопится отписываться, значит точно оно ... говно в мк

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Djunshut Посмотреть сообщение
    что то автор не торопится отписываться, значит точно оно ... говно в мк
    Просто нет времени заняться этим кондёром как будут результаты сразу отпишусь

  10. #10

    По умолчанию

    Значит надежда на хахашечку всё ещё остаётся)

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Open-circuit and short-circuit trouble of T3 по таблице ошибок, как и говорит rolss.

Похожие темы

  1. Проблема с Ballu BSWI/IN-12HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:08
  2. Проблема с Ballu BCAL-36HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:21
  3. Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    от cezar.by в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:16
  4. Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    от Lifeless в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 11:16
  5. Проблема с кондеем BALLU.
    от Андрей500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 02:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •