Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Electric MSC - GA25VB межблочное расключение и мигает LED 1 раз в 0.5 секунд.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию Electric MSC - GA25VB межблочное расключение и мигает LED 1 раз в 0.5 секунд.

    Столкнулся с проблемой у клиента. Сначала ошибка указывала на неисправность термистора, причину быстро нашел и устранил. Оказалось, что предыдущие мастера оторвали на разъеме термистора штырек, видимо оч. хотели быстро бабла срубить! С подобным межблочным расключением сталкиваюсь впервой. Вопрос в том, как провода подсоединяются к внтреннему блоку при четырехпроводном подключении. Ошибка которая показалась после подключения указывает на неполадки или расключения, но есть надежда что я расключил правильно или же на поломку платы внешнего блока. Внимание знатоки! Что может быть с платой блока, если причиной поломок бытовой техники клиента, стало обгорание нуля на стояке подъезда??? Ну предположения

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Пошло 380 и убивало все подряд, включенное в розетку.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    Что может быть с платой блока, если причиной поломок бытовой техники клиента, стало обгорание нуля на стояке подъезда??? Ну предположения
    Все зависит от того как в этот момент распределялись нагрузки по фазам. В самом невероятном случае, -если нагрузки по фазам будут одинаковы, то перекосов напяжения не будет. В остальных случаях кому то повезет, остальным наоборот.
    пс: А вообще-то для загадок есть раздел в пивной, на будующее.)

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    №80 было - это правда. Меня смутило межблочное расключение..кто знает как расключать данного зверя??? И если Погибает плата внешнего блока возможен ли ремонт на коленке. А так то все топики форума это загадки, всем пивную, на будущее???

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Умерла вся техника клиента не исключая кондюка...внутреннюю плату я восстановил, а теперь он мне грешит на внешний блок в момент инцидента был включен на осушение. И про межблочку скажет кто нибудь???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    Electric MSC - GA25VB
    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, как провода подсоединяются к внтреннему блоку при четырехпроводном подключении
    что-то подозрительно. По моему на митсубиськах межблочная связь идёт по 2-ум контактам. В зависимости от модели там или 1 2 подключается или N _.. , как-то так. На крышке-закрывашке клемм на внутреннем блоке написано какие два контакта задействовать при каких моделях.
    А с какой целью там на межблочной связи подключены 4 контакта??

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    А почему так уверены, что восстановили плату внутреннего блока? По межблочному соединению - там схемы есть на блоках, по ним ориентируйтесь.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    На кондиционерах Митсубиши не видел схем межблочного расключения.Уверен, потому что есть сервисный алгоритм проверки техники кондиционирования с замером основных параметров, показывало на ошибку расключения или плату внешнего блока. Ну да ладно! Ремонт завершен сгорел предохранитель платы внешнего блока! Незаметно было при внешнем осмотре, показало на прозвон. Всегда так лезешь в гущу, а ответ то вот Всем спасибо.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    что-то подозрительно. По моему на митсубиськах межблочная связь идёт по 2-ум контактам. В зависимости от модели там или 1 2 подключается или N _.. , как-то так. На крышке-закрывашке клемм на внутреннем блоке написано какие два контакта задействовать при каких моделях.
    А с какой целью там на межблочной связи подключены 4 контакта??
    Спасибо так и есть только при подключении MSC c MUH там идет питание на L и N внешнего блока, а так же Нейтраль и провод управления 3, а на внутреннем две нейтрали подключаются в одну клемму. Можно пустить трёх проводной кабель и сделать перемычку между двумя нейтралями на внешнем, но монтаж производился не мной. А при подключении MSC и MUX все как говорите вы.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    На кондиционерах Митсубиши не видел схем межблочного расключения.
    Они есть там.


    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    показывало на ошибку расключения или плату внешнего блока.
    Ошибка о том, что нет связи между внутренним и наружным. Может быть бит и тот, и другой.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    По моему на митсубиськах межблочная связь идёт по 2-ум контактам.
    Так, вроде бы, одна шина связи.

Похожие темы

  1. компрессор работает 20 секунд
    от Ronin78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 19:37
  2. Вопрос про Mitsubishi MSC-GE25VB/MU-GA25VB
    от ibabah в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 14:26
  3. Межблочное соеденение для GU-36HRN1
    от rozemby в разделе General Climate
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 19:12
  4. Межблочное соединение General Climate VRF
    от Miron в разделе General Climate
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 09:51
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •