Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: морозильные бонеты

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию морозильные бонеты

    Всем привет! Появился на обслуживании магазин с низкотемпературной централью. Творится непонятное централь низкотемпературная на 404, 4 бонеты, давление на всасе 1-1,2 очка температура испарителей -27--29С испарители не обмерзшие, все вентиляторы работают, температура в открытой бонете не опускается ниже - 10С , единственно что ненормально это отсутствие рассекателей на выходе воздуха. Буду признателен за любую инфу.

  2. #2

    По умолчанию

    а модель бонет какая? фото есть?
    Обычно уставка на контроллере -35*С, учитывая потери (в зависимости от трассы и диаметра труб) на банете кипение будет -32-33*С. Температура выходящего воздухе -25-30*С. Движение холодного воздуха можно увидеть, присесть и на уровне верха банеты просмотреть.

    "испарители не обмерзшие"-как это понимать , нет большой шубы или совсем чистые.
    Где установлен датчик температуры объёма?
    отсутствие расекателей-их убрали или такая конструкция?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    бонеты брендфорд, испаритель чистый в смысле без шубы, обмерзает по всей площади равномерно, рассекатели конструктивно были, датчик температуры установлен рядом с калачами на штатном месте.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    рассекатели конструктивно были
    Верните на место . Кто это сделал ? Изменили скорость движения через испаритель и ждут чуда , чудаки.

  5. #5

    По умолчанию

    в банете холодный воздух должен идти горизонтально, над продуктом (линия загрузки немного ниже выходящнго воздуха ) и у противоположной стенки уходить к вентиляторам. Чем меньше уходит холодного воздуха за пределы банеты, тем лучше она работает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    я тоже предположил что все связано с отсутствием рассекателей, но персонал утверждает что без них все работало. На даный момент рассекателей нет и где их взять не имею не малейшего представления.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    но персонал утверждает что без них все работало
    а это их любимая фраза...)) Так же и при свехнормативной загрузке

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    без них все работало. На даный момент рассекателей
    Вопросы индейцев шерифа не волнуют. Зелёнкой на жопе врущей бабки было написано : "Бабка брешет"

  9. #9

    По умолчанию

    Кифато рассекатели просто не ставит - не барское это дело). В бонете при кипении -35 в объеме будет -18-20, а у тебя
    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    температура испарителей -27--29С
    Что еще на централь нагружено? Может фреон где утекает по чуть чуть. 507 для дозаправки в помощь

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    dik1711, скока ПГ? при твоих данных брэндфорд при нормальном заполнении испарителей должен работать. и даже без этих самых "рассекателей" температура в объёме будет ниже минус 10..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Кифато рассекатели просто не ставит - не барское это дело). В бонете при кипении -35 в объеме будет -18-20, а у тебя
    Что еще на централь нагружено? Может фреон где утекает по чуть чуть. 507 для дозаправки в помощь
    У Кифато есть что-то похожее на жалюзи (направление потока воздуха задают),
    Фреона в системе вроде в норме, в рессивере нижний глазок заполнен постоянно.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь , на брендфорде изначально нет рассекателей , там стоят на выходе холодного воздуха соты , типа фильтров , возможно что эксплуататоры их, при мойке, просто не смогли поставить на место , но на движение воздуха они не влияют , если только при неправильной установке не перекрывают воздушный канал.

    -10С где измерял ?

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Движение холодного воздуха можно увидеть, присесть и на уровне верха банеты просмотреть.
    Если ещё и выдохнуть , то ваще красиво получается .

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь , на брендфорде изначально нет рассекателей
    ошибаешься)) вот это унылое гавно лишённое лицензии арнега..
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    У нас стоят такие , в них нема .

    dik1711,колись моделью , а то мы щас с Лёхой фотами тягаться зачнём.

  15. #15

    По умолчанию

    соты создают равномерный, горизонтальный поток воздуха и если бы можно обойтись без них, брендфорд заменил бы их на решетку как на противоположной стороне.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    соты создают равномерный, горизонтальный поток воздуха и если бы можно обойтись без них, брендфорд заменил бы их на решетку как на противоположной стороне.
    вместо сот ставят и металлические "направляющие" (пасторфригор на фото)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (188.4 Кб, Просмотров: 52)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    мужики только прошу громко не ржать.значит история такая.магазин у нас на обслуге уже пять лет.со дня запуска бонеты низкотемпературные ross восемь штук тяжело набирали температурный режим.максимум -16.все телодвижения механиков особых результатов не приносили и так оно и катилось себе со сбитыми калибровками.недавно один из механиков уволился-поехал москву покорять в деле установки кондюков и на той неделе разбирали один из бонетов для санитарной профилактики.пока персонал с тряпками вычюхивал холодос я упёршись на край рассматривал внутренности сего монстра и тут мой взгляд тормозит на крыльчатках м.двигателя и до меня доходит что они установлены в обратную сторону ещё при сборке с завода изготовителя.на одном разобранном перевернули все и о чудо заработало гораздо веселей

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    У нас стоят такие , в них нема .

    dik1711,колись моделью , а то мы щас с Лёхой фотами тягаться зачнём.
    Больше похожи на твои, но в остальных магазинах стоят точно такие же и все с рассекателями (сотами). До того магазина 360 км, фотки будут не скоро.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Кстати винты крутятся в нужную сторону,и установлены правильно.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Сегодня поставили рассекатели (нашли их в магазина, но не нашли того кто снял) и бонеты махом набрали -20

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вентиляторы низкотемпературной бонеты.
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. Холодопроизводительность бонеты
    от DVova в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:03
  4. плохой запуск компрессора бонеты
    от ксюша2 в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •