Можно повесить блок вообще без труб. Зачем они нужны ?
DSC04786.jpg
Charli, гайки никогда не оставлял, а отрезал штуцера и припаивал, в гараже до сих пор пара ведер штуцеров
muravei77, на чистопрудном бульваре, если спиной стоять к метро "чистые пруды" а лицом к пруду( прям у самого пруда), то слева будет дом, на фасаде которого висит как раз задом наперед наружний блок.
Можно повесить блок, вообще, без наружного блока!
Вспоминается история из сервиса. Знакомые ребята приехали однажды на заявку к заказчику. Жалоба, кондиционер что-то не холодит.
Приезжают, внутренний блок без труб, прям как у тебя, включён в розетку, крутит вентилятор, но не холодит. Они лезут в окно с манометрами, где установлен внутренний блок. Там пусто. Идут в другую комнату, открывают окно, думают, наверное в штробе в сторону увели, чтоб не шумел в спальной, там тоже пусто...
Вопрос заказчику: "А где у вас установлен наружный блок?"
Ответ: "Какой ещё наружный блок?? Нам установили только этот"
Вопрос: "А как же вы работу принимали, на что смотрели?!"
Ответ: "А мы и не знаем на что смотреть, приехали уже поздно, повесили в попыхах, получилось вроде ровно. В розетку включили, заработало. А не холодит, объяснили, что фреон чуть попозже разойдётся в течении часа, холод пойдёт. Деньги взяли, уехали..."
В принципе, я с тобой согласен, трубы порой не нужны...
IMAG0695.jpgIMAG0696.jpgЗнаешь, я думаю Дайкин в руководстве по монтажу херни не понапишет
contrminig, спс. реально не знал, что производитель допускает такой монтаж..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
с внутреннего блока штуцера срезаешь, расширяешь труборасширителем, и впихуешь туда трубы - паровую и жидкарь, тщательно опаиваешь и получаешь моральное удовлетворение
Charli, почти всегда на трубы торчащие из стены после отделки и поклейки обоев внутренний блок именно припаивал а не привальцовывал. И при монтаже с коробом тоже, сначала трубы припаивал, и потом, с напарником всю конструкцию вывешивали ( блок на стенку, трубы в дыркуЮ на улицу)
Вот моделька с левыми. DSC01287.jpg
Видел и повернутые вентилятором к стене.
Charli, А ежели трасса 30м , да 14-Й этаж, да есть опасность , что девки голые стремянку под тобой шатать будут, за такие объекты не берись.