чортовы плиточники, ни во что нас, кондиционерщиков, не ставят.
ага, видно, что "гениальная" идея, посетившая мозг прораба, совершенно не встретив никакого внутреннего сопротивления необычайно легко воплотилась в эту ужасную подпотолочную штробу.
чортовы плиточники, ни во что нас, кондиционерщиков, не ставят.
ага, видно, что "гениальная" идея, посетившая мозг прораба, совершенно не встретив никакого внутреннего сопротивления необычайно легко воплотилась в эту ужасную подпотолочную штробу.
Трубки с "обратными клапанами" уличного блока были когда то у Хитачек, а с комнатным блоком были только "пятёрки" у LG.....
самый вопиющий случай был. Строители пилили болгаркой штробы и пропилили заодно замурованные кондиционерные трубы... . Ни чуть не сомневаясь, они при помощи куска поливочного армированного шланга и хомутов соединили их, и потом , чтоб удостоверится в надежности соединения, опрессовали водой из водопровода. Порты в наружке закрыты были, но сушили мы трассу потом долго
Вот о таком мне ещё слышать не приходилось)) Но ребята сознательные ведь попались, они наверное подумали, что наружный блок - это мини чиллер сплит-система и в качестве теплоносителя применяется в нем вода...
У меня недавно случай был, заказчик хотел, чтобы его мобильный кондиционер дозаправили, в цене договорились, приезжаю дозаправляю. По ходу дела, расспрашиваю что да как. Оказывается, кондиционер он взял б/у. Ему один мастер приезжал, диагностировал его, сказал, что утечка на компрессоре (заводской брак), в том месте, где из компрессора торчат клеммы в эпоксидку заделанные. Что такую утечку он устранить не сможет, а новый компрессор ставить, выйдет столько же сколько и новый мобильный К. Я его спрашиваю: "Ну и что, новый компрессор ставил?!". А он мне говорит: "Нее, я там, где утечка, герметиком замазал, толстым слоем, посмотрим, может держать будет")))
Я ему: "Нет, держать не будет!"
Включаем, запускаем, из под красного герметика с тихим шёпотом выходят чуть-ли не пузыри. Хозяин в недоумении! Не ожидал!!
Но эт так, к слову о дурной голове и покое...
А, вообще, я не знаю, что вы тут мусолите, как бы автору поста сделать петлю за монтажкой, и не сойдёт-ли он с ума от такой вот mission impossible. И про тыщу монтажей, кто-то вспомнил, то-ли с завистью, то-ли с упреком.. Автор на это, лишь улыбнулся с умилением и ничего не сказал...
Тема-то немножко в другом! Про внутренние блоки с обратным расположением труб. Если честно, я о таких, до недавнего времени, даже не слышал. Мне стало интересно, что это за звери, что это за марки были, не продают-ли их сейчас! А вы развели тут чёрти что!! Эх, вы...
contrminig, Так вот и устроили балаган. Если б в природе существовали блоки с обратным расположением трубок, тема давно уж закрылась бы.
На днях повесил кондиционер, который навеял тему про обратное расположение трубок во внутреннем блоке
IMAG1257.jpgIMAG1258.jpgIMAG1260.jpg
Пристегнулся к стене нормально. Спасибо (не помню точно кому), но спасибо за совет про штробочку под монтажкой, такое делал в первый раз!
А внутренний блок, с обратным расположением трубок недавно встретил один мой коллега. Для него это было большое удивление, ибо закладки-то все сделаны по стандартному, пришлось тоже как-то изгаляться - это были внутренние блоки General Climate для какой-то VRVшки, модель не вспомнил.
Всем спасибо!
contrminig, Дренажная трубка высоковато - как бы водичка не полилась...
да не, там всё норм, сосок ванны ещё выше, автомобильный хомутик. Пролито-проверено!
Немного масла в огонек. Не везде можно штрабить, тем более горизонтально и так глубоко. Не всякая стена это позволяет.
А так как я ленивый расписывать почему, кину пару ссылок.
http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-elek...x-eto-chrevato
http://cs-cs.net/ubijcy-panelek-prod...ob-chto-po-lbu
Разумеется, не каждая стена позволяет, поэтому нужно думать головой и действовать по ситуации.
Спасибо за статьи - интересная тема.
p.s. Сорри за офтоп.
Ремонтирую ванную комнату, вызывал несколько различных специалистов на осмотр и оценку. Раньше лежала плитка, типа фартуком, а выше зашито пластиковыми панелями, всё поотрывал и увидел на противоположной стене от двери, выступает сантиметра на 3 массивная бетонная балка (высотой примерно в 40 см до потолка)
Такой вот порожек получается, тобишь плитку ровно не положишь. И одни спецы заявляют, чтобы ровно получилось нужно штукатурки накидывать на всю оставшуюся стену. Ну или этот кусок сбить. А я им: "Так ведь это ж ригель несущий", а эти "строители от Бога" посмотрели так непонятливым странным взглядом, ну мол, как хотите.
Социальные закладки