    По умолчанию помогите настроить холодильную установку

    добрый день, занимаюсь системами кондиционирования воздуха,знакомый попросил собрать хол. установку,что мы с ним и сделали,помогите пожалуйста её настроить.ККБ Embraco Aspera 3,2кв. трв DANFOSS TES 2 дюза 3. 404 газ.заправил 900 г сегодня пробно запустили всё вроде нормально но есть вопросы . в смотровом стекле пузыри,т.на входе испарителя 0 гр. на выходе -4 на улице 24 .давление 2,5 низкое 10 высокое ,токи 3.6 ,остальное ещё не мерял ,запустили вечером .вопросы:какая норма заправки ? какие значения давлений должны быть при этих температурах.как настроить реле давлений (верх, низ.) реле вкл. вентилятора.заранее спасибо за советы!

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    занимаюсь системами кондиционирования воздуха,знакомый попросил собрать хол. установку
    вешал бы дальше сплиты..)) читать полностью всё а в архиве скачать "100 практических советов" Жаккар-Сандра и "пособие для ремонтника" от данфосса.. по другому разговор думаю не склеится.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    начинать с настройки выносного и ТРВ после сплитов ... сомнительно очень. Начинать надо с простого. С ТРВ норма заправки - относительное понятие , ведь ТРВ с изменяемым проходом , это вам не капилярка, поэтому ресивер нужен .

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    ККБ Embraco Aspera 3,2кв
    для начала говори какой агрегат. это не по вашему 7-9-12-18-24 и тд))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    NJ9226GK

  6. #6

    По умолчанию

    ресивер стоит

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    ресивер стоит
    литровый ? Тогда чего 900 грамм заправлял ?

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    ККБ Embraco Aspera 3,2кв
    При какой температуре кипения?

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    в смотровом стекле пузыри

    Цитата Сообщение от павелzpn Посмотреть сообщение
    давление 2,5 низкое 10 высокое
    Пока мало фреона. R 404 заправлять только жидкой фазой.

  9. #9

    По умолчанию

    в сплитах примерное соотношение 300г на кв.производительности .заправил для первого пуска .думаю посоветуюсь потом подкоректирую

  10. #10

    По умолчанию

    заправлял жидкостью

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    низкая конденсация, какая рабочая температура ? какой испаритель ? при этом кипении, на этот компрессор дюзу 2ой номер данфос, крутить вообще не надо трв. РД на кондёре, делай примерно в пределах 13-15 .Мало газа

Похожие темы

  1. Строим холодильную мега установку)
    от Ustas_ в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 11:13
  2. Помогите идентифицировать холодильную установку
    от Денсон в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 00:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 23:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 15:28
  5. Продам Холодильную установку Thermo King 02
    от Roman25 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 02:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •