Медь сразу нет геморно и дорого, плачку вешать! Вопрос в том, где дыру дырявить подскажите, есть в запенке датчик,или нет? Оттайка нормально будет проходить ? ФО соотвественно поменяю и гляну на сетку, сделаю полный отчет по этому ремонту и выложу фотки. Батыра наверное нету, нордовский повешу. Где дырявить не подскажите(повторюсь) ?
Проверил ФО чистый, при обрезании капиляра, даже воздуха не было. Поставил плачку, заправил 53 гр R134a. После 5 минут работы давление было 0,4 подождал протянуло всю плачку. Трубку термостата прижал к пластику, в местах его установки, прижал двумя саморезами, предварительно намотав небольшой слой изоленты для инерции. Аналогично намотал на обратку изоленты, сделав теплообменник без косания капиляра алюминиевой обратки. Фотика с собой не было, так что без фото.
На плачку смотреть надо, как впаяна капиллярка (вниз или вправо-влево как повернёшь). Термостат надо вытаскивать из "колодца" и приделывать прямо на плачку в кембрике.
Вот эту я не правильно повесил, надо было горизонтально вешать а я вертикально припиндюрил по запарке.
А что, самому пластинку вырезать из алюминия слабо?... (примотай тады синей изолентой, сойдёт для города Мурома...). И ещё: откуда такая уверенность, что утечка была именно в испарителе? Прессовать систему Александр Сергеевич будет (потом, когда вернётся аппарат...)? (ну с капиляркой тебе повезло,... но не может же быть столько везения на одном аппарате)? И ещё: Какого воздуха?
Во сколько вопросов! Аж вспотел...
Социальные закладки