Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Сплит Zanotti

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Какая температура в камере ? - Плюс 3 градуса. - У вас отличная температура для среднетемпературной камеры, спасибо, что выбрали именно нашу фирму
    А я бы еще добавил - за время эксплуатации сколько раз Вы вызывали мастера для проведения техобслуживания? Ни разу? Поздравляю Вас с окончанием гарантии!!!
    На меня такой хер раз пытался наехать когда у него через пол года слив у льдогенератора забился грязью - типа вы должны бесплатно приехать и почистить - он же не работает. Был послан к проотцам, еще через пол года у него сгорел компрессор и чел угарел на нормальный ремонт. Чего и ТС рекомендую

  2. #22
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Установили мне на комнату 16кв.м. среднетемпературный сплит Занотти
    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Через месяц заметил что время работы стало увеличиваться
    Тут дело не в ТО, а в монтаже.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    договора поди не было-ибо так "дешевше"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    договора поди не было-ибо так "дешевше"
    А какая разница? Фирма продаёт или я , на бумаге договор или на словах . После такого звонка через месяц после монтажа, сразу бы приехал и закрыл вопрос.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    После такого звонка через месяц после монтажа, сразу бы приехал и закрыл вопрос.
    да в тебе никто и не сомневался но тут думаю совсем другие человеки..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    14.04.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Вообчем доехал их установщик. Поколдовал. Вывод: Когда устанавливали зимний комплект, не закрутили гайку на одной из трубок, через неё травил газ по-маленьку (в месте утечки появилась капелька масла). Затянули гайку, заправили систему - всё заработало как надо (сейчас компрессор работает 3-4 мин). Надеюсь это единственная утечка.
    Про оборудование понимаю, но есть же 1 год гарантии - я не обязан в течении этого года оплачивать "косяки" монтажников, производителей.
    Договор обещали в самом начале с монтажником - до сих пор жду... Но на словах, говорят, что косяки исправляют - в моём случае на это ушло 2 месяца

    Есть вопрос. Не очень мне нравиться момент пуска. Я так понимаю сильно щёлкает пускатель. Есть ли возможность установить софтстартер? Правда смогу поставить только в мае - монтажник сказал что если поставлю доп оборудование - автоматом "слетаю" с гарантии.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    14.04.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Рано радовался... Прошло три месяца, ситуация повторилась. Понимаю что этих же "спецов" вызывать бесполезно. Может кого-нибудь посоветуете? Я так понимаю, нужно найти утечку. Мой адрес [email protected]. Оборудование установлено рядом с Зеленоградом.

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Зеленоград
    http://holodforum.ru/member.php?u=5279
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сплит zanotti ошибка Е2
    от bezlogin@ в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 15:06
  2. Среднетемпературный сплит ZANOTTI
    от Sergeba в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 11:58
  3. сплит ZANOTTI MGS107363F Выдает ошибку EA
    от cergei_333 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 20:52
  4. Сплит система ZANOTTI MGS103225G
    от Valter в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:49
  5. Продам Сплит Систему Zanotti MGS 212
    от Sedoi в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 04:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •