Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 62

Тема: СЕВЕР новые сплитсистемы и моноблоки

  1. #21
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    правда вентелятор порадовал
    Тот кому придётся его менять будет другого мнения

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Тот кому придётся его менять будет другого мнения
    Меня такая-же мысля посетила

  3. #23

    По умолчанию

    Первые сплиты, с которых начал тему, отработали год, за это время их никто не обслуживал - нету денег. Но и проблем не было - наружные блоки стоят в подвале в машинном отделении с приточно-вытяжной вентиляцией. И вот видимо в целях экономии выключили вентиляцию в машинном отделении, итог - сгорел комрессор в НТ сплите, не чиню - жду когда оплатят

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Valek1
    правда вентелятор порадовал
    Тот кому придётся его менять будет другого мнения
    На НТ моноблоке выпал общий провод вентилятора из обжимной гильзы. Пока нашел и устранил "примерз"крепко, На будущее вытащил датчики и соединение проводов вентилятора из полости ВО наружу.

  5. #25
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    не чиню - жду когда оплатят
    Не обслуживаю , жду когда оплатят Составили договор таким образом , что не начинаем работу до поступления денег и не отвечаем за сотни тонн овощей в случае их погибели , потому что не то что машинного отделения , сторожа нормального нет , а чкаются там все , кому ни лень. Анархия , мать их за ногу , овощегноилище !

  6. #26

    По умолчанию

    Монтировал такой год назад где-то, потом обслуживал. Через пол года работы накрылся датчик высокого давления.На испарителе такой же айсберг был как на фото выше. А так вроде норм, удобен в монтаже показался

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Привет всем! Несколько раз выезжал после монтажа моноблоков и сплитов, примерно через 2 - 20 дней плавились и воспламенились конденсаторы вентиляторов испарителей и конденсаторов. Выложу фото позже. Ни у кого таких проблем не было с ними? Такие коричневые конденсаторы стояли, как на платах ставят с двумя усиками.
    А сейчас еще один косяк вылез. На моноблоках и сплитах, которые большие, вроде 2 и 3, при работе вентилятора испарителя капли сдувает с испарителя и на пол падают. За день лужа набирается на полу большая. Никогда такого не встречал ))) Может кто сталкивался? Расскажите и подскажите что делать?

  8. #28

    По умолчанию

    Читай тему с начала я упоминал уже об этом! Ставь на 2мкФ 400в и усе будет в норме!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Привет всем! Несколько раз выезжал после монтажа моноблоков и сплитов, примерно через 2 - 20 дней плавились и воспламенились конденсаторы вентиляторов испарителей и конденсаторов. Выложу фото позже. Ни у кого таких проблем не было с ними? Такие коричневые конденсаторы стояли, как на платах ставят с двумя усиками.
    А сейчас еще один косяк вылез. На моноблоках и сплитах, которые большие, вроде 2 и 3, при работе вентилятора испарителя капли сдувает с испарителя и на пол падают. За день лужа набирается на полу большая. Никогда такого не встречал ))) Может кто сталкивался? Расскажите и подскажите что делать?
    Правильная настройка контролера решит проблему!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Правильная настройка контролера решит проблему!
    Время каплеобразования после оттайки - 2-3 минуты и включение вентиляторов по температуре в испарителе +2

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    примерно через 2 - 20 дней плавились и воспламенились конденсаторы вентиляторов испарителей и конденсаторов.
    а чьего производства там вентиляторы?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Ebm вентиляторы. Капли летят во время всей работы, не только после оттайки. Даже если бы было после оттайки всё равно бред. Не должно быть такого. Конденсаторы заменил. А была у кого такая же проблема?

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Читай тему с начала я упоминал уже об этом! Ставь на 2мкФ 400в и усе будет в норме!
    Понял что конденсаторы выходили из строя. Они обгорели (воспламенились) или просто сломались?

  14. #34
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Капли летят во время всей работы, не только после оттайки.
    Не на этих моноблоках. но похожее было при забитом дренаже и с переливом в выпаривателе. При закрывании двери давление выравнивалось через дренаж с хлюпаньем , бульканьем и последующим разбрызгиванием МЭДом.

  15. #35
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Именно с ламелей испарителя отрываются потоком воздуха. Испаритель плачущий, не обмерзает. Капли сверху стекают и некоторые сдувает. Несколько агрегатов так работают. Стоял наблюдал)

  16. #36
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Испаритель плачущий, не обмерзает.
    Можно понизить температуру кипения, отрегулировать температуру включения вентиляторов, опять же дренаж проверить - поддон может быть полный воды и если ламели в ней, то не будут обмерзать. А может не просчитали холодопроизводительность.

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    В поддоне точно воды нет. Включение вентиляторов не поможет, так как только начинает работать вентилятор, испаритель сразу начинает плакать. Насчет производительности не скажу. Камеры температуру набирают без проблем. Кипение - 10, расчетная завода производителя. Скорее что-то рассчитали неправильно. Испаритель, капилярку, вентилятор, воздухоохладитель. Или не разобрались в программе в которой считали все эти детали )

  18. #38
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Ebm вентиляторы.
    позвони в ебмпапст в москау-спроси чёзанах..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Испаритель плачущий, не обмерзает
    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    Камеры температуру набирают без проблем. Кипение - 10
    Что то тут несрасталово, если кипение -10 то ламели должны обмерзнуть, если на испарителе вода то кипение значит плюсовое и тогда в камере ниже +8 не наберется
    Цитата Сообщение от frostart Посмотреть сообщение
    как только начинает работать вентилятор, испаритель сразу начинает плакать
    Значит в камере высокая температура или теплопритоки большие - от продуктов, от часто открываемой двери, от плохой теплоизоляции....
    Давай больше информации - камера какая? температура в камере какая должна быть и какая есть (не по контроллеру а по твоему термометру), померь давления низкое и высокое, может фреона мало. Просто так не может быть чтоб вода с ламелей вентилятором выдувалась. У меня такое только в дефросторной было, но там температура +12 (кипение +2) - плюс приток тепла и пара от дефросторов.

  20. #40
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    То есть само по себе, что потоком воздуха от вентилятора испарителя сдувает воду (капли воды) с испарителя, это нормально?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Моноблоки,Сплитсистемы Север
    от Valek1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 12:14
  2. Моноблоки MMN 106,108
    от Ильшат ф. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 19:20
  3. Моноблоки Марихолодмаш МХМ
    от vlad5990 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 05:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 15:01
  5. Моноблоки.
    от ded_moroz3 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 22:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •