Показано с 1 по 16 из 16

Тема: CNes 4056 засор

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию CNes 4056 засор

    Ситуация следующая: была утечка в запенке, поставил медный испаряк из шестерки, поменял фильтр(поставил 50и грамовый). Запускаю, давление очень низкое, холодильная камера набирает в самой верхушке -6 и все. Ночь простоял работающий, морозилка набрала положенный минус, холодильная камера + 18. Сегодня заменил капилярку на холодильную камеру, но ситуация не изменилась. Верхушка набирает небольшой минус и все. Где может быть засор?...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    (поставил 50и грамовый)
    У тебя доза заправки сколько килограмм?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Чтобы влагу собрал после утечки

  4. #4
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Чтобы влагу собрал после утечки
    А как поживает капилляр В М\К

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    А как поживает капилляр В М\К
    Я думаю нормально, раз набрал -18.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    поставил медный испаряк из шестерки,
    А чего на 8 мм денег не хватило..Думаю,дело в этом..

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Чтобы влагу собрал после утечки
    Вакуумник есть??

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А чего на 8 мм денег не хватило..Думаю,дело в этом..
    Всегда клал шестерку, никаких проблем не было

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Вакуумник есть??
    Ну конечно есть

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Ну конечно есть
    КТ прочищал перед сборкой.? Как думаешь влага в системе-влага в моторе..?. Сколько вакуумировал,какое давление на всасе..

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Где может быть засор?.
    Сейчас второй час вакумирую бхп в гараже .А все признаки засора были :нагнетание огненое, половина кондесатора холодного,циркуляция еле прослушивалась ,давление всаса в минусе,но ...при полной оттайки проходит несколько циклов нормально а потом "засор".И полностью полагаться на фильтр пусть и 50 гр не стоит.

  12. #12
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Я думаю нормально, раз набрал -18.
    ТС советую изучить работу 2 контурной системы с клапаном

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    ... И полностью полагаться на фильтр пусть и 50 гр не стоит.
    Пока 50-ка шелестит - всегда можно надеяться на ее возможности.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    ТС советую изучить работу 2 контурной системы с клапаном
    Спасибо, но я с ней и так знаком.

  15. #15
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Выключаем холодильную камеру, и оствляем на ночь морозилку рабтать в режиме "супер". Утром интересуемся температурой, должно быть не более (холоднее) минус 30*С. Это поможет определить отсутствие воды в системе и возможности компрессора.

  16. #16
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ast262 Посмотреть сообщение
    Спасибо, но я с ней и так знаком.
    У тебя и так понятно или засор капилляра в М\К или влага в системе

Похожие темы

  1. Liebherr CN 4056 Index 20C/001 Температура +18. Помогите :)
    от newdima в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 08:57
  2. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
  3. Liebher CN 4056 index 20A/210
    от SanyaShuri в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 18:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения