Всем мастерам, доброго времени суток. Располагаю данным течеискателем. В работе показывает себя весь неплохо. Хорошо ишет утечки на кондиционерах и на 22 и на 410 фреонах. У кого какое мнение?
Всем мастерам, доброго времени суток. Располагаю данным течеискателем. В работе показывает себя весь неплохо. Хорошо ишет утечки на кондиционерах и на 22 и на 410 фреонах. У кого какое мнение?
R134a, R22, R404a, H2 и все стандартные хладагенты, как CFC, HCFC, HFC. NH3 с отдельным наконечником-сенсором. Производитель уверяет о длительном сроке службы сенсора. Сенсоры довольно не дешовые.
AleksScrew, по химии наверно пятерка была
Гонял такой три года весьма интенсивно. Искал в основном 404 и 507, редко 22. Датчик умер через два года. Нюхач понравился, особенно визуализация на экране. Объективно: сравнивал на утечке (утечка на трассе, в штробе. 2б/месяц, система с полной заправкой 15-20б) с инфиконом Tek чёто там (весь такой обтекаемый). Tek орёт на расстоянии 1м от начала штробы, testo 3м. Сейчас пользуюсь инфиконом712, намного лучше чем тесто, датчики дорогие только, надеюсь родной долго проживёт =)
Короче 600 не видит..
АЛЕКС62REF, если ты про водород ржешь, то это данные из паспорта о газах на которые он реагирует, но тут сейчас не про пятерки по химии говорим, а о том у кого есть такой течеискатель или кому доводилось пользоваться и какие впечатления от работы с ним.МихаилЮр, да в паспорте 600 не указан, под него другой течеискатель нужно приобретать, но я пока холодильниками не занимаюсь. Если только по электронике.
Не существуют течеискателей типо все в одном. Горючие хладагенты (углеводороды) требуют применения отдельного класса течеискателей. Универсальное только мыло).
airwave, никто с этим не спорит. В паспорте данного течеискателя вроде не указаны хладагенты-углеводороды. Если понадобится по данные хладагенты, то будем покупать такой, предварительно посоветовавшись с бывалыми опытными мастерами на данном форуме и почитав темы посвященные этому.
AleksScrew, есть такой в эксплуатации. Использую не часто. Выручал при поиске утечек и r22 и r410. Чудес, конечно-дело, от него ждать не надо, а в общем нормальный инструмент,имхо.
Виталий44, благодарю за ответ. В принципе любой качественный течеискатель укажет только на область утечки, а конкретно ее можно найти только визуально (масляные пятна, с помощью обмыливания, утопить деталь под давлением в воде, если есть возможность) или по звуку шипения, если утечка достаточно велика.
Подниму темку. У данного течеискателя когда его долго не используешь может на первый взгляд показаться что вышел из строя датчик. Выглядит как постоянно орущий прибор, особенно на поиске R134a и сообщение Sensor постоянно мигает на экране. Лечится многократным перезапуском прибора (мне удалось привести в чувства после 30-40 включений подряд). По инструкции написано, что в момент калибровки происходит обжиг датчика от возможных загрязнений.
AleksScrew, а ещё на рыбу, цветы и ещё хрен знает что...
СМЕРШ, смешно но факт! Сцука, орет на чистые мокрые руки! Я в акуе! Что за херню делают эти немцы? СМЕРШ, у тебя такой есть что-ли? SRL2K7 куда лучше этого!
Доброго дня всем! Коллеги, есть желание и необходимость приобрести течик. Посоветуйте
Стотысячтем на форуме. Читай.
PS Инфракрасник бери. Все. ))