Тема: Электрика -наука о кнтактах или как соединялись провода.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ну что просим Володю перенести скажем вот сюда?
    Да, будет отлично.

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Вот только как будут запитаны этой гребенкой два двухполюсных автомата?
    а зачем ты нейтраль ваще рвёшь?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А можно подробнее? Я все хотел нечто подобное купить, но ни как не определился,
    да не жалко. у мну такой))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Я не противник гибких проводников в принципе, я весьма и весьма охотно собираю щиты проводом ПВ-3 или ПУГВ, я прекрасно понимаю целесообразность подключения эл.двигателя кран-балки ПВС-ом или КГ-шкой,
    но не понимаю, и не хочу понимать когда стационарные потребители, розетки и прочее подключают проводами ПВС или ПУГНП, ибо он "мягкий" и им работать удобно. Сопли им вешать удобно! Не более.
    Как потом этот "триппер" висит в распределительном щите? Паутиной висящих огрызков вот как!
    PA170291.JPG 05082010340.jpg

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Лучше проводку в шкафу укладывать в кабель-канал, провода маркировать. Маркеры - дело копеечное. Время на сбору несколько увеличивается, но если в схеме десятки проводов управления, сигнализации, да ещё одного цвета, попробуй свяжи концы с концами, особенно, если схема отсутствует.

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    В корпуса такой конструкции (Hager Volta и Golf) установить кабель каналы даже теоретически невозможно. В металлические щиты всегда ставлю.
    img_soln_14.jpg WP_20140705_001.jpg

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зачем ты нейтраль ваще рвёшь?))
    Это не мое изобретение. Какой-то умный ходил и выписывал предписание сменить однополюсники на двуполюсные ВА.
    Х.З. зачем, даже не на дифы, и на связку УЗО+ВА, именно двуполюсные ВА.
    Собственно, вот специфика объектов, принуждала страдать херней, дабы не выглядеть бледно.
    Так если не бюджетники, то ноль я рву на вводе, да на дифах или УЗО где требуется, где достаточно однополюсного -тогда ноль с шины.

    Я что-то подобное хотел http://ec-spb.ru/nozh-dlya-udaleniya...belya-nym.html, вот только не как не разживусь

    elden, Да уложенно красиво, но это ПВС? в стационарной проводке?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Это не мое изобретение. Какой-то умный ходил и выписывал предписание сменить однополюсники на двуполюсные ВА.
    Х.З. зачем, даже не на дифы, и на связку УЗО+ВА, именно двуполюсные ВА.
    Кажется по ПУЭ, разрывать нуль можно только если к автомату подсоединены штепсельные соединения, надо посмотреть.

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Кажется по ПУЭ
    вот у меня тож такие сомнения))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Кажется по ПУЭ, разрывать нуль можно только
    если аппарат одновременно рвет и фазу или фазы.
    Тобишь, тупо ноль рвать нельзя, с фазой можно.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    если к автомату подсоединены штепсельные соединения
    должен стоять выключатель дифференциального тока.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Кажется по ПУЭ, разрывать нуль можно только если к автомату подсоединены штепсельные соединения, надо посмотреть.
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
    3.1.18

  12. #32
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    elden, Да уложенно красиво, но это ПВС? в стационарной проводке?
    Да. Не вижу ничего криминального хотя последние лет 5 применяю ВВГ.
    ПВС не запрещен к стационарной прокладке, он не рекомендован. Данный кабель проложен в не поддерживающей горение гофротрубе (сертификат есть, сам проверял горит или нет). Автоматы стоят по номиналу кабеля.
    Где "криминал"?

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    3.1.18
    Нашёл речь шла о защитных и совмещенных проводниках
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg пуэ.JPG (57.3 Кб, Просмотров: 26)

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Нашёл речь шла о защитных и совмещенных проводниках
    тут ещё надо системы заземления представлять..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Где "криминал"?
    Ты видишь суслика?
    ПВС - соонтвествует нг-LS? В общем мне и вправду влом искать ссылки на стандарты, но ПВС в стационарной проводке, в общем в конце 13-ого поста я уже писал

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Valter, надо бы ещё оговорится, что на нашем рынке больше половины ВВГ не соответствует никакому ГОСТу-не по изоляции, ни по "похудевшим" квадратам..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Valter, надо бы ещё оговорится, что на нашем рынке больше половины ВВГ не соответствует никакому ГОСТу-не по изоляции, ни по "похудевшим" квадратам..
    Дык, почему ВВГ? Вся электро техническая продукция уже похудела. Но если озадачится целью купить продукцию, сделанную по ГОСТу а не по ТУ, можно прикупить довольно "жирные" образцы.
    Когда баловался, мерил, прикидывал.
    Сейчас знаю магаз с Гостовским ВВГ, а прочие "макароны" заказываю в ЭТМе, там прям на сайте пишут ГОСТ али ТУ, К примеру ПВ-3 (или ПУГВ) еще ни разу меня на огорчали, хотя в наконечники лезут не так изящно и непринужденно как фуфлокабель.

  18. #38
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ты видишь суслика?
    ПВС - соонтвествует нг-LS? В общем мне и вправду влом искать ссылки на стандарты, но ПВС в стационарной проводке, в общем в конце 13-ого поста я уже писал
    Не будем развивать эту бесконечную сагу
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Valter, надо бы ещё оговорится, что на нашем рынке больше половины ВВГ не соответствует никакому ГОСТу-не по изоляции, ни по "похудевшим" квадратам..
    Это точно.

  19. #39

    По умолчанию

    Всем привет! Ситуация такая: выгорел щит управления танк-охладитель Frigomilk 10000л. со всеми реле-пускателями,автоматами, вообщем со всей автоматикой безопасности. Выгорело ВСЁ! Интересует цена на восстановление щита. Всем заранее спасибо!

  20. #40
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bisow72 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Ситуация такая: выгорел щит управления танк-охладитель Frigomilk 10000л. со всеми реле-пускателями,автоматами, вообщем со всей автоматикой безопасности. Выгорело ВСЁ! Интересует цена на восстановление щита. Всем заранее спасибо!
    на вскидку полтинник. имею ввиду, что всё будет по фен-шую.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.05.2022, 17:19
  2. Электрика электроника
    от holodsoft в разделе Барахолка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 19:25
  3. Peugeot 207 (электрика)
    от HmFm в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 22:37
  4. Электрика заглючила в Атланте
    от BatoNN в разделе Атлант
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:36
  5. Электрика!!!
    от Daniel461 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •