Показано с 1 по 18 из 18

Тема: конденсатор

  1. #1

    По умолчанию конденсатор

    компрессор аспера 2192 тут жара была он реально задыхался и в итоге умер стоял на камере 6куб, купили новый аспера2212 с запасом думаю покрепче будет,кондер придется брать другой вот решил вот такой STVF 273 2 730- производительность 15к 900- по воздуху, если можно подкорректируйте мои мысли .спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы поставил родной,промыл конденсатор и не стал-корректировать конденсатор и воздухоохладитель.
    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    задыхался и в итоге умер
    скорее от грязи.

  3. #3

    По умолчанию

    лучше ставить что было
    компрессор J2212GK CECOMAF при -25*C и +45*С -1296 Вт, потребляемая 1016Вт.
    быстрый подбор-Конденсатор 1296+1016+20%=2774Вт
    но сам подбираю конденсаторы при дельта 10К.

  4. #4

    По умолчанию

    Бывает, что производители сильно не заморачиваются с правильным подбором. Да и климатические условия разные. Постоянно сталкиваюсь с заниженными конденсаторами, у нас летом - тропики. Поэтому, поставить родной - под большим вопросом! Самому посчитать нагрузку и подобрать. А каталоги - это всё приблизительно. Учти, если увеличишь мощность компрессора и стоит капилярка, то проход может оказаться недостаточным и нужно будет её поменять.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    быстрый подбор-Конденсатор 1296+1016+20%=2774Вт
    Метод интересный, первый раз встречаю, но результат правильный. Конденсатор STVF 273 к компрессору 2212GK в самый раз, если только не
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    у нас летом - тропики
    Но от Костромы до Геленджика далековато.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    скорее от грязи.
    неее все чисто,просто где стоит агрегат не было продоха,продавцам лень было дверь открыть

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    неее все чисто,просто где стоит агрегат не было продоха,продавцам лень было дверь открыть
    Если лень продолжится у продовцов, то после установки 2212GK тепло приток увеличивается, и он быстрее загнется. Выноси конденсатор из помещения.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    лучше ставить что было
    добавлю, компрессор лучше ставить родной, а конденсатор взять больше- самый лучший вариант.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    добавлю, компрессор лучше ставить родной
    поздно Михаил во вторник машина заберет компресссор в кирове с транспортной компании

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Выноси конденсатор из помещения
    На улицу + реле отключения вентилятора + 5-ти ватник на обдув компрессора - не любит аспера перегрева. Либо в соседнее помещение/коридор с большим объемом воздуха или естественной вентиляцией-сквозняками, тогда только 5-ти ватник на обдув компрессора добавить. Ежели это технически сложно, то ставь конденсатор STVF400 или LH33

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    + 5-ти ватник на обдув компрессора - не любит аспера перегрева.
    Уже не первый раз встречаю этот совет , и не доганяю , нафига ? Если перегрев большой то вентилятор не спасёт , не проще ли настроить перегрев. Или там Ткип -50С.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Уже не первый раз встречаю этот совет , и не доганяю , нафига ?
    Есть компрессора с принудительным охлаждением корпусов Это заложено заводом производителем.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    компрессора с принудительным охлаждением корпусов
    Но здесь-то не про это речь .

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Но здесь-то не про это речь .
    это относится к #7 и 10

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Уже не первый раз встречаю этот совет , и не доганяю , нафига
    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Есть компрессора с принудительным охлаждением корпусов
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Но здесь-то не про это речь
    Про это, про принудительное охлаждение корпуса компрессора. Когда конденсатор на раме с компрессором, то компрессор охлаждается потоком воздуха от вентилятора конденсатора, а если конденсатор вынести, то компрессор желательно охлаждать, иначе перегреется, особенно в жару и помрет
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    не любит аспера перегрева
    речь о перегреве самого компрессора, а не
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    не проще ли настроить перегрев

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Уже не первый раз встречаю этот совет , и не доганяю , нафига ?
    в каталогах на компрессора если стоит "F" типа охлаждение "фанкулинг" то надо ставить. жить буде дольше))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    А ведь точно , нашёл я в каталогах , что требуют принудительного охлаждения , и Аспера 2212 , и Люнит аналог , как же они бедняжки после моих монтажей без фанов трудяца ))) ?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    как же они бедняжки после моих монтажей без фанов трудяца
    Попёрдывая Век живи - век учись. Вот манропам пофиг, хоть его флексом весь обмотай.

Похожие темы

  1. Эл. Конденсатор
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 06:09
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. конденсатор
    от solid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •