В аптеке сделана камера на 18 куб. в 80-90 годах
Если установить два сплита SM 218 SF из расчета "горячего" резерва увидят ли работники аптеки что один из сплитов не работает. Кто сталкивался с дублированием сплитов? Как они работают в паре?
В аптеке сделана камера на 18 куб. в 80-90 годах
Если установить два сплита SM 218 SF из расчета "горячего" резерва увидят ли работники аптеки что один из сплитов не работает. Кто сталкивался с дублированием сплитов? Как они работают в паре?
Два сплита включают через блок согласования , работают по фактической температуре , когда и два сразу.
Я никогда не сталкивался с этими блоками.
Как правильно выбрать блок согласования?
к примеру..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Работники увидят, что сплит не работает, только просмотрев журнал? Или есть какая сигнализация.
Недавно делал подобное (бюджетный вариант).
1. задержка включения компрессора 5-10 мин
2. Синхронизация оттайки.( через цифровой вход)
3. Персонал, в рабочее время, по нечетным дням включает один сплит, а по четным другой. В нерабочее время работают два агрегата
сорри.. я то про кондеи подумал ((.. день ВМФ блин.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спасибо Всем кто участие в обсуждении этой темы
Возможно я не совсем корректно описал проблему
Стенки камеры кирпичные обложены с внутренней стороны мин ватой и закрыта плиткой. Строительство было 80-90 годах. Пол мозайка потолок-бетонное перекрытие(так что потерь достаточно) О новой камере речь не идет.
Агрегаты ( сплиты) стоят в соседнем помещении и всем все равно как они работают(главное чтобы в камере была температура +4). Для индикации работоспособности сплитов при входе в камеру надо выносить два дополнительных выносных пульта (индикатора) Если один из сплитов выходит из строя то температура в камере все равно будет +4 град.( за счет второго сплита). Аптека может реагировать и вызывать сервисника только когда загнется второй сплит и температура выйдет за пределы допустимой.(пропадут лекарства) и лекарств там достаточно для всей больницы с постоянным подвозом их. Аптека областной больницы. Возможно кто-то сталкивался с блоком согласования (ротации) двух сплитов? Существующие блоки ротаций для кондиционеров контролируют температуру в помещении от +16 до 30 град (рассматривал УРК-2Т).Заранее СПАСИБО за толковый совет. К сожалению больница экономит на обслуживании и вызывает только на ремонт оборудования, а если в аптеке будут видеть что хоть один сплит показывает аварию то до окончания ремонта сплита камера надеюсь будет работать.
Для бюджетников и вариан минимальный-один мощьный контактор на два компрессора. в цепь питания его катушки все защиты(РД низкое высокое. тепловая) и дешёвый китайский контроллер.
При установке общего контроллера и магнитного пускателя ,при поломке оных выключатся оба агрегата, а это совсем не то чего добивается ТС. Я бы воздухоохладители установил на одну стенку на максимальном расстоянии друг от друга и пускай себе трудятся на (+4). Ну ещё (по правилам) запитать каждый сплит своим кабелем отдельно, от разных автоматов в распределительном щите.
точно также ( только на -15С*) вот уже наверное 6 лет работают два моноблока на одну камеру.
Если нужен резерв, то обязательно независимые агрегаты не связанные ни чем.
А определить работает агрегат или нет нужно ставить дополнительную автоматику на каждый агрегат (в бюджетном варианте это под вопросом) или постоянный контроль человеком хоть немного понимающего в холоде.
Я предложил самый дешёвый вариант с минимальными трудо-затратами.
а у вас чё всё остальное не ломаетса и работает вечно?Хотите по умному?Вариантов множество тока денег на это дело ТСу не видать как своих ушей без зеркала.Так шо только зря будем тут навороченные варианты расписывать.