Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: GREE KFR-70W/dB1 работает на холод 20-30 мин и отключается компр.

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Ну и всё на этом, забирай деньги, отключай телефон..
    Классика!
    Блин, просто знакомые, и не откажешь вроде, да и какие подводные камни, казалось, могли бы быть? )
    Нашел пульт, выставил мин темп, естественно в цикл. режиме он не обмерзает. К сожалению, не знаю как работает кнопка "тест" на внутр. блоке.
    Так-то с пультом всё стало норм, но теперь след этап "как сделать похолоднее"

  2. #42
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Может,не все так просто датском королевстве?
    В тестовом режиме (запуск с кнопки, а не с пульта) сплит должен поддерживать +24.
    Если в помещении +17 и он продолжает работать - проблема, скорее всего, с датчиком температуры воздуха в помещении.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coldrex Посмотреть сообщение
    Классика!
    Блин, просто знакомые, и не откажешь вроде, да и какие подводные камни, казалось, могли бы быть? )
    Нашел пульт, выставил мин темп, естественно в цикл. режиме он не обмерзает. К сожалению, не знаю как работает кнопка "тест" на внутр. блоке.
    Так-то с пультом всё стало норм, но теперь след этап "как сделать похолоднее"
    А зачем делать холоднее чем 17? Если кондиционер на это не рассчитан. Если нужно ниже, то надо снять кондиционер и ставить что то типа полаира. Там и +5 сделает. Естественно, предварительно все расчитав

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может,не все так просто датском королевстве?
    В тестовом режиме (запуск с кнопки, а не с пульта) сплит должен поддерживать +24.
    Если в помещении +17 и он продолжает работать - проблема, скорее всего, с датчиком температуры воздуха в помещении.
    Там две кнопки - авто и тест. При включении кнопки "авто" он идёт на обогрев (так как прохладно все таки), при "тесте" молотит до упора, видимо.. Но при включении с пульта, правда ПДУ универсальный и мин уставка +18 - стал отключаться. Прозвоню датчик, посмотрю.


    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    А зачем делать холоднее чем 17? Если кондиционер на это не рассчитан. Если нужно ниже, то надо снять кондиционер и ставить что то типа полаира. Там и +5 сделает. Естественно, предварительно все расчитав
    Склад временно, типа под продукты.. Колхоз, конечно наше всё! С моноблоком или сплитом под камеру, было бы слишком просто
    как-то с обмерзанием ни разу не сталкивался, видимо переохлаждение и всё таки влажновато там. Ну чтож, по быстрому и недорого, видимо не получится ))

  5. #45

    По умолчанию

    Кроиволо ведёт к попадалову. Колхоз дело интересное, но не благодарное. Он обмерзает, т.к. фреон не докипает, не докипает, т.к. температура низкая. Можно конечно обмануть, чтоб выключался при -10, но это извращение над техникой. Часто вижу такое, в цветочных магазинах и в пивнушнах. Кровь из глаз бежит, начинает глаз дергать и появляется желание убивать. Ничего поделать с собой не могу.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 15:14
  3. LG V48LH не работает на холод
    от Vadon в разделе LG
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:48
  4. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •