Тема: кондиционер Electrolux 12-ка EACS-HG-B/N3 не реагирует на любые команды с пульта ДУ

  1. #1

    По умолчанию кондиционер Electrolux 12-ка EACS-HG-B/N3 не реагирует на любые команды с пульта ДУ

    Уважаемые холодильщики столкнулся с такой проблемой,помогите,установ ил кондиционер Electrolux ,первый запуск с пульта был нормальным,мой напарник нажал какую то кнопку(на какую не знаю?) и после этого внутренний блок отказался реагировать на любые команды из пульта,..пробывал делать и интервал между включением в 3 минуты(как указано в инструкции) и батарейки в пульте менял результата никакого,причем пульт не реагирует и на пробник ИК-лучей,хотя на дисплее дистанционки все функции настраиваются,не могу понять может включилась какая то блокировка,первый раз монтирую сплит-систему такой модели,поэтому не знаю,может есть какие заморочки в электронике,поэтому прошу может кто встречался с такой проблемкой помогите,спасибо!
    p.s. да, при включении системы на самом внутреннем блоке кнопкой on\off, система запускается нормально,компрессор работает-холодит,только вентилятор внутреннего блока работает в турбо-режиме и на дисплее температуры светится (--)

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Remote включен?

  3. #3

    По умолчанию

    по инструкции такой функции нет,что это за зверь и используется ли на данной модели?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    На модуле должен быть переключатель режима

  5. #5

    По умолчанию

    нет здесь никаких переключателей,кроме off\on на внутреннем блоке,или надо снимать крышку блока целиком и смотреть на самой ел.плате?

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Или плохо искали, или я ошибся.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    пульт не реагирует и на пробник ИК-лучей
    Не знаю что это такое, я всегда проверяю пульт с помощью камеры мобильника. Если не моргает ик светодиод через видоискатель, то пульт неисправен.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо всем кто пытался помочь советами,проблема была в пульте ДУ,перепаял ИК-диод,и все заработало,кстати совет levshi по поводу проверки пульта при помощи мобильной камеры возьму на вооружение,так как пробник для проверки пульта ДУ на выдачу ИК-лучей не всегда с собой вожу,а вот мобильник всегда при мне

Похожие темы

  1. Electrolux EACS-18HG-M/N3
    от An_de в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 14:15
  2. Проблема с electrolux eacs-09hg
    от genv в разделе Electrolux
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 14:08
  3. ELECTROLUX EACS-09 HG-B/N3 AIR GATE
    от Михаил2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 01:39
  5. Samsung не реагирует на команды пульта!
    от Sharkovski в разделе Samsung
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 21:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •