Нужна помощь!
Для чего этому крокодилу перед пуском нужно под напряжением выстоять 12 часов?
Нужна помощь!
Для чего этому крокодилу перед пуском нужно под напряжением выстоять 12 часов?
Так производитель решил. Лучше следовать указаниям узкоглазых, им лучше видно, а то можно и попасть на гроши...
Спасибо. Есть логика. Наверно соглашусь. Может у кого еще есть какие предположения? В жару это не критично, а вот в паспорте в нескольких местах выделено жирным. Обогрев картера действительно есть, хотя работа прописана до температуры наружнего воздуха не ниже -10 мороза. Процесс включения довольно длительный, при подаче питания, дисплей пульта молчит пару тройку минут, потом пишет подождите, и т.д. в общем занимает минут 10. а потом все, готов к запуску. Но ведь если нельзя запускать 12 часов- пусть и не запускается. какого фига он готов? А тут еще и отключения питания на объекте, по независящим от меня причинам, так можно ждать вечно.
Один из двух, внутренний блок гавкнулся, накрылся предохранитель, и разорвало кондер.
$tr@nnik, В больших системах на картер компрессора датчик температуры ставят и пока не прогреется, не запустишь. Обычно подаешь питание на ночь а уже утром с новыми силами запускаешь. Мы как-то ставили дополнительные грелки для более быстрого запуска. Пульт выдает свою готовность, у него таймера нет, а пускать холодный компрессор большой мощности без его прогрева рисковано. Кстати на MDW Самсунга еще таймер шестичасовой стоит, пока свое не отсчитает - не пустишь.
приборист, Так вот про то и речь, если запуск не рекомендован- нафига запускается?
Система-недоумок, вся надежда на эксплуатационщиков. Кстати, а она точно пускается или только готовность выдает? Пульт выдает исправность системы и ее готовность, а вот работа может и не начаться. В принципе кратковременный пуск возможен, пошла - вырубил, ждешь готовности.
Ты сам принцип уловил, почему это нужно?
если честно? не-а- не уловил пока, частично соглашусь со СМЕРШ- для выпаривания хладона из масла- что-бы хладон не утащил в трубу с собой масло, аналогично можно предположить для разжижения масла. Но как мне кажется должны быть еще причины, что-то у него там в мозгах происходит, постепенно планово что-то включает- отключает. А про запуск- запускается! Факт. А на эксплуатацию надеяться- это уж совсем перебор. Это варвары! Такое ощущение, что их специально где-то обучают ломать технику. по другому не скажешь.
Самое инертное место в холодилке - компрессор. Что греется, что остывает, все долго. Про холодную стенку Ватта читал? Почитай. Так вот, в компрессоре полно масла, это норма, так туда по холодку еще и фреон натекает, да второй в первом еще и растворяется хорошо. При пуске эта смесь вскипает и поступает куда? Правильно, непосредственно в механизм компрессора и что она там с ним делает? Правильно, ломает. Так вот для удаления фреона с холодного картера в более холодный конденсатор картер и греют. И время нагрева определяет производитель оборудования.
Так понятно?
а я про что? только ломается он из-за отсутствия масла, которое вместе с фреоном утекает в трубу. для этого еще петли гнут, да наружние блоки ниже внутренних монтируют
Но у этого крокодила есть какие-то еще причины
Не хрена там в трубу не улетает, маслонасос пену качать к спиралям не могет, верхнему подшипнику пиздасама приходит, а осенью без прогрева еще и гидроударама прилетит.
Samsung DVM в этом плане самые неубиваемые машинки.
Особенно plus2. простой и продуманный холодильный контур. и режим Ch. все меры для снижения количества рекламации по горшкам.
Не сравнить с гавном типа Daikin VRVII, или VRVIII, FGL V серия и т.п. высеры ипонского прома.
airwave, Ловлю на слове - где на Samsung DVM запчасти покупать?
Если статус запчасти DNA или SNA то нигде.
У нас недавно плата канальника глюканула. С нулевым адресом пульта на COM1 включает все что COM2 в системе.
Плату под замену ибо ничего кроме 0 она не воспринимает.
И не отключает кондиционер при этом т.к. не понимает команды с проводного пульта.
Плата DNA. остается инфракрасный приемник.
Если статус запчасти DNA или SNA то нигде.
У нас недавно плата канальника глюканула. С нулевым адресом пульта на COM1 включает все что COM2 в системе.
Плату под замену ибо ничего кроме 0 она не воспринимает.
И не отключает кондиционер при этом т.к. не понимает команды с проводного пульта.
Плата DNA. остается инфракрасный приемник.
Социальные закладки