    здравствуйте. ситуация такая. в магазине стоит три новых витрины полюс.
    1.полюс вхср-1,5 компрессор nl10ft r134 уст на -8
    2.полюс вхс-1.5 компрессор gpy16af r134 уст на -3
    3полюс вхсн-1.2 компрессор sc12cl r404 уст на -17.
    все три витрины на заданный режим выходят.разморозка работает. проблемма в том, что на стёклах, очень большой конденсат воды.и через них плохо видно.практически отпатевают постоянно.нужно каждые 15 минут протирать тряпкой. в помещении 25 градусов тепла.не скажу, что жарко.довольно так прохладно. подскажите, с чем связана эта проблема, или это характерная особеность таких витрин, или что то другое.

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего дело в самих стеклах

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Смотрите по паспорту условия эксплуатации.
    Вариант два - слишком низкая (нерасчетная) для витрин температура в камере.
    Вариант три: в зависимости от того с какой стороны (внутренней или внешней) потеют витрины, делаем вывод о повышенном содержании влаги в воздухе.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    koli,У нас,в Приморье вообще влажность 100% с весны до осени.Ты в каком регионе-то живёшь?В МОРДУ лица себе напиши.

  5. #5

    По умолчанию

    Могит быть там пэны нужны под отбойник?

  6. #6

    По умолчанию

    А у меня такая же ситуация была. На витрине вентиляторы стояли задом наперед и дули прям на стекло. Перевернули вентиляторы и проблема ушла

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    класс 3 подразумевает макс. +25 при влажности 60%(!).
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    класс 3 подразумевает макс. +25 при влажности 60%(!).
    Мало этого, хотя и основное.

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    1.полюс вхср-1,5 компрессор nl10ft r134 уст на -8
    Универсальный температурный режим (-5...+5 t, C)
    http://www.whitegoods.ru/goods/37900.htm

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    2.полюс вхс-1.5 компрессор gpy16af r134 уст на -3
    Температурный режим 0...+7 °С
    http://www.entero.ru/item/32157

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    3полюс вхсн-1.2 компрессор sc12cl r404 уст на -17.
    Эта подходит, видимо влажность большая. Или есть приписочка "Эко"?
    Температурный режим 0...-13 °С
    http://www.entero.ru/item/32187

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    VMG, а помнишь старые JBG? вентилятор снизу не зря стоял)) и на норпе (даже статике средней) до сих пор стоят, да ещё и неотключаются как на поляках)) в принципе если бы "фронты" были незкоэмиссионка то и так бы не потели.. но это кагбе "бюджет"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    koli, в первой витрине должо быть установлено стекло - отбойник - внутри перед лобовым, кстати рекомендую и во второй такое же поставить, раз ее на -3 накрутил. А в третьей витрине отбойник уже стеклопакет. Есть такие? Если есть и потеют - значит влажность в помещении слишком высокая. У нас потеют только если жара и сильный дождь. А магазин кстати новый? Недавно построили? У меня такое в одной кулинарии было - линия вентилируемых среднетемпературных витрин, все с отбониками, настроены на +2, первый месяц все потели, несмотря на работу кондиционера в торговом зале. Это помещение сохло после постройки, влажность была высокая.

  11. #11
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    VMG, а помнишь ...
    Та да.))
    Что-то старое "железо" мне больше нравится, всё давно до нас придумали. А эти эконом варианты ....

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Что-то старое "железо" мне больше нравится
    отож..

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А эти эконом варианты .
    "карбома" кровавыми слезами плачет от того что"полюс" лепит))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    У меня чудики возле озера в бывшей котельной пивбар сделали ... Так там витрина не просто потеет , она спиртом плачет и водичкой под себя ходит в тазик . Там в витрине рыбка всякая , так что испаритель , я так думаю , просолится быстро , также быстро и сгниёт. Но чтобы в витрине что то увидеть - нужен платок . Потеет строго снаружи.

  14. #14
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    здравствуйте. ситуация такая. в магазине стоит три новых витрины полюс.
    1.полюс вхср-1,5 компрессор nl10ft r134 уст на -8
    2.полюс вхс-1.5 компрессор gpy16af r134 уст на -3
    3полюс вхсн-1.2 компрессор sc12cl r404 уст на -17.
    все три витрины на заданный режим выходят.разморозка работает. проблемма в том, что на стёклах, очень большой конденсат воды.и через них плохо видно.практически отпатевают постоянно.нужно каждые 15 минут протирать тряпкой. в помещении 25 градусов тепла.не скажу, что жарко.довольно так прохладно. подскажите, с чем связана эта проблема, или это характерная особеность таких витрин, или что то другое.
    Соты грязные, хотя, ты сказал, что новые...
    Там, возле сот, внутри, тэны должнны быть, проверь, вдруг не работают!

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 19:35
  2. M4Q045-CA03-51 двигатели для холодильных витрин
    от HACTABHUK в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  4. Налет на стеклах
    от chak270576 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 10:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 11:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •