Показано с 1 по 6 из 6

Тема: camex kfr-35gw

  1. #1
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию camex kfr-35gw

    Помогите, пожалуста, кондиционер camex kfr-35gw работает 2 секунды и отключается.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуста, кондиционер camex kfr-35gw работает 2 секунды и отключается.
    Чем помочь ? Определить, что его отключает ? Мозги или тепловая ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Чем помочь ? Определить, что его отключает ? Мозги или тепловая ?
    Мозги - это электроника?
    А теплуша так быстро нагревается?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Мозги - это электроника?
    А теплуша так быстро нагревается?
    Вам мастера надо)))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Мозги - это электроника? А теплуша так быстро нагревается?
    1. Да
    2. Замер тока потребления компрессора в момент пуска прояснит ситуацию.
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Вам мастера надо)))
    +1

  6. #6
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    1. Да
    2. Замер тока потребления компрессора в момент пуска прояснит ситуацию.
    +1
    Спасибо всем, замерил, превышает норму, разобрался!
    Накапливается опыт

Похожие темы

  1. CHUNLAN KFR-35GW после перенапряжения не включается
    от sergstesh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 00:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •