    нужно кондиционировать помещение (небольшое ) где установлен частотник вот его шильдик
    IMAG0288.jpg
    данный частотник управляет двигателем 800 квт/ч логика подсказывает что можно посчитать исходя из кпд частотника. но 95% это 40 квт/ч, а +- 1 % уже разброс не фиговый. кто может подсказать?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    что подсказать, конкретизируй вопрос

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    колличество тепла ,поступающего от частотника

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виктор78 Посмотреть сообщение
    колличество тепла ,поступающего от частотника
    Аппарат в закрытом помещении? Вентиляцию можно организовать?
    40 квт это немного, да еще запас на неучтенку добавляй, да резервирование еще такое же. Вот суммарно под сотню и наберешь. Проще или на открытую площадку или вентиляцию организовать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    он в виде ТП ,или блок управления (40 квт )зачем теплопритоки ?Греет ВСЕ.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    я фото шильдика не просто посмотреть выставил. 40 квт много. денег столько не заплатят. вентиляция есть, родная, сверху смонтированы три улитки небольших . внизу решетка через которую воздух поступает в о внутрь шкафа. перед этой решеткой сейчас некое подобие притока с довольно большой улиткой. летом температура внутри шкафо но 10-20 гр больше чем окружающая среда. считаю это не совсем верным. исходя из опыта вижу что 250 канальника должно хватить, но пальцем в небо тыкать не хочу. контора изготовившая этот частотник находится в харькове, буду после праздника связываться с ними, для получения информации.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    виктор78, крутой мощи частотник.. звякни на завод который его сотворил, и задай вопрос про тепловыделение. серьёзное дело то.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Не про тепловыделения, а о допустимой рабочей температуре, может и охлаждать ничего не надо. А вообще 40 квт холода для прома немного, больше денег уйдет, когда он по перегреву станет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    ну вобщем, сегодня звонил на фирму которая делала этот частотник. понятное дело конкретного ответа не получил так как сейчас они сами делают эти блоки с климатом и я для них конкурент. но , прозвучала цифра 1% от номинальной мощности и в режиме номинальной мощности. тоесть всего 8 квт . правда есть еще сухой транс понижающий, он тоже греет. так что с выбором 250- го канальника я не ошибся. тем более инвертор. спасибо всем за участие. завтра еду на море, неделю писать не смогу.

Похожие темы

  1. Помогите определиться с выбором
    от Natali_14 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 12:46
  2. Помогите определиться
    от Dybi в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 00:32
  3. Помогите определиться с холодильником!
    от shishoff в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 21:57
  4. помогите пож.определиться Ока
    от марго в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
  5. Помогите определиться
    от Baton в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 14:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •