Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 41

Тема: Смесь фреонов. Последствия?

  1. #1

    По умолчанию Смесь фреонов. Последствия?

    Вчера практикант заправил кондиционер,работающий на 410 фреоне, 134-ым. Масса фреонов стала 50\50. Какие нас ждут последствия? ))

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Какие нас ждут последствия? ))

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    50\50
    либо крякнет , либо не крякнет.

    Разве тяжело перезаправить ?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    практикант заправил кондиционер
    а ты кто наставник?

  4. #4
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    а ты кто наставник?
    Главный практикант

  5. #5

    По умолчанию

    Мда уж,откликнулись только не адекватные! Ну всё равно спасибо!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    откликнулись только не адекватные!
    а у вас там

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    заправил кондиционер,работающий на 410 фреоне, 134-ым
    что твориться у адекватов, людям гробите технику, кстати купленную на свои кровные

  7. #7

    По умолчанию

    Ну ведь можно нормально ответить,у всех бывают косяки.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    раз косяк, выехать, отвуккумировать и заправить по нормальному. перед клиентом извиниться и работу сделать за счет виновных. это прибавить "веса" перед окружающими всем кто накосячил.

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    у всех бывают косяки
    конечно

  9. #9
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Ну ведь можно нормально ответить,у всех бывают косяки.
    Это не косяки. Это хуже. Даже писать не хочется, что бы не позорить. Если по маслу еще попали, то хладогенты надо изучать. И их свойста и характеристики. А, потом и можно будет спорить.

  10. #10

    По умолчанию

    Я конечно кондер перезаправлю, просто интересно было узнать,что может быть,а не у кого какие руки! Человек тупо схватил не тот баллон-ну и попал на заправку за свой счет. Sonik и ты не всё из под мамки умел!

  11. #11

    По умолчанию

    Не будет нормально работать. Вот смешайте водку с пивом и в себя залейте)))
    Что делать надо уже написано ранее.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Вот смешайте водку с пивом и в себя залейте
    Пиво без водки, деньги на ветер.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Шипицын, а ты оказывается с гонором , и что-то мне подсказывает что практикант ты и есть .

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Человек тупо схватил не тот баллон
    , они даже цветом разные , и кроме того как это "защиту от дурака" обошли , шланги-то разные.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Вчера практикант заправил кондиционер,работающий на 410 фреоне, 134-ым. Масса фреонов стала 50\50. Какие нас ждут последствия?
    потеря холодопроизводительности.

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Это не косяки. Это хуже.
    +1

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    раз косяк, выехать, отвуккумировать и заправить по нормальному. перед клиентом извиниться и работу сделать за счет виновных. это прибавить "веса" перед окружающими всем кто накосячил.
    Истинна. Крякнуть сомнительно но у этих хладонов разные характеристики и смесь повышает температуру кипения что не даст нужную температуру на выходе внутреннего блока. Если для 410-го нужно давление на всасе 7 бар, для 134-го гораздо меньше, вот "котейль" может дать непредвиденную реакцию.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Истинна. Крякнуть сомнительно но у этих хладонов разные характеристики и смесь повышает температуру кипения что не даст нужную температуру на выходе внутреннего блока. Если для 410-го нужно давление на всасе 7 бар, для 134-го гораздо меньше, вот "котейль" может дать непредвиденную реакцию.
    Вот вам большое спасибо. Узнал всё,что хотел.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Узнал всё,что хотел.
    не всё
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Если по маслу еще попали
    если верить таблице то не полный попадос.
    R 134а CH2FCF3 РОЕ, РАGв
    R 410а R32/R125 РОЕ
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Вчера практикант заправил кондиционер,работающий на 410 фреоне, 134-ым
    Хорошо,когда есть "друг" на которого можно всё свалить

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Хорошо,когда есть "друг" на которого можно всё свалить
    Можно есть грибы?
    Да.Можно.Но,некоторые - один раз в жизне.(Ц.).

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шипицын Посмотреть сообщение
    Масса фреонов стала 50\50
    Это же r407 почти получился наверно R32/R125/R134a. (23/25/52)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Последствия ремонта холодильника
    от Елена2018 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 12:09
  2. Смесь R404a и R22. Что теперь с ней делать?
    от neosfen в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 09:34
  3. Смесь R290 R22 и R600
    от Alexmoscow в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 00:00
  4. смесь хладонов?
    от lada в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •