Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Ballu BCFA 36 HN1 ошибка Е9

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию Ballu BCFA 36 HN1 ошибка Е9

    Здравствуйте форумчане.
    Поставили в кинотеатре 4 потолочных кондиционера Ballu BCFA 36 HN1. При работе всех 4-х на разных кондиционерах выскакивает ошибка Е9. Не могу нигде найти что за ошибка. Те коды которые передал поставщик оканчиваются Е6. Кондиционер новой серии. Может кто знает в чём проблема. Есть некоторые подозрения, но хотелось бы узнать точно, что за Е9.
    Спс за внимание.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    По идее, ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    возникает на разных блоках но только при работе всех 4-х. если работает 3 то не выскакивает
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    По идее, ошибка соединения внутреннего и внешнего блоков

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    11.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    была такая же херня на мидеа 36, но там откл LED 1 был перекос фаз, по меряй фазы

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    На некоторых моделях Midea E9 - низкое напряжение питания

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане.
    Поставили в кинотеатре 4 потолочных кондиционера Ballu BCFA 36 HN1. При работе всех 4-х на разных кондиционерах выскакивает ошибка Е9. Не могу нигде найти что за ошибка. Те коды которые передал поставщик оканчиваются Е6. Кондиционер новой серии. Может кто знает в чём проблема. Есть некоторые подозрения, но хотелось бы узнать точно, что за Е9.
    Спс за внимание.
    как решили проблему?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Давно было, насколько помню ошибка то-ли по высокой температуре конденсации то-ли по высокому давлению. Было предположение, что тогда это были первые модели после перехода с R22 на R410. У нас они отключались по утрам когда в них светило солнце, причём 2 таких же с обратной стороны здания работали нормально. Мы выкоротили датчики и всё работает по сей день.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну да, ответ через 6 лет ,это круто.

Похожие темы

  1. Ballu BSW-24HN1/0L/15Y ошибка Е0
    от Lifeform в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 05:38
  2. Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    от Swinuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 19:44
  3. Ballu кассета, ошибка Е4
    от Gefest в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 12:42
  4. потолочник Ballu BCFA*-48HN1.Сколько фреона ???
    от Pashen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 22:01
  5. ошибка Е6 конд. BALLU
    от UAB 1967 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 21:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •