Здравствуйте уважаемы мастера.
Вновь прибегаю к помощи форума.
Пересеклись мои пути со сплит системой zanotti mgs103225g. до меня уже не раз ремонтированная.
установлена он в 8 (как бы не все 11) кубовой камере. если посмотреть в интернете характеристики
07062013263.jpgzanotti mgs103225g
+5 c (969 вт, 7 м3); 0 c (831 вт, 5.6 м3); -5 c (695 вт, 4.3 м3).
описание: +5 c (969 вт, 7 м3); 0 c (831 вт, 5.6 м3); -5 c (695 вт, 4.3 м3).
технические комментарии: производство италия.
напряжение, в: 220
мощность, вт: 0.600
количествово фаз: 1
В том году в июне месяце мною был заменен контроллер, так как родной ни под каким видом не входил в оттайку, ни самостоятельно ни вручную. до меня был спец, который поменял им компрессор. как и для чего хозяева не знают, но обещал вылечить "снеговую шубу" но не удалось. установленный им компрессор ne9213e в этом году успешно ушел в утиль, так как больше 8,5 бар накачать не мог, и обмерзание испарителя начиналось лишь при поливании конденсатора холодной водой, (водой и оставлять на ночь включенным кондиционер догадались хозяева).
У хозяев остался "родной" ne6210e, с пережатыми и заклеенными изолентой огрызками труб в патрубках.
был взят новый компрессор 6210, успешно установлен, система отвакуумирована, и заправлена по весу.
беда в том, что в "переразмерной" камере для этой системы битком теплые тушки хрюшек ( торгуют "парным" мясом)
Меня очень смущает высокое порядка 3бар давление всасывания. испаритель равномерно обмерз, температура по датчику оттайки -8 ... -12, давление конденсации 12бар, температура нагнетания 28с, потребляемый ток 1,7-1,9а . за ночь тушки охладил до 0с ... +3с (стрельнул пирометром), но вот после оттайки и "вброса" свежей партии + регулярные похождения мясника в камеру за новой "жертвой" не дали охладить камеру ниже 5 градусов.
Ситуация конечно логичная: слабый агрегат, большая камера, теплое мясо, регулярное хлопанье дверью.
но вот по словам хозяев, до замены компрессора в том году и после камера набирала 0 ... -2 с.
Хозяева всего лишь арендаторы, и до них могли нашерехать и установить асперу ne6210e, а я со спеху принял за оригинал. с другой стороны по производительности вроде он. Сижу и думаю, может кто встречал сплит систему mgs103225g, в заводском исполнении, может лоханулся я с компрессором?
или врут мне, что набирала.
Социальные закладки