    По умолчанию Tecumseh TFH 2511Z сгорел

    Пробой в верхней части лобовой обмотки статора.Как то странно она подгорела по кругу и только в верху.Компрессор(3х фазный) был установлен новый 14 месяцев назад в моноблоке Полаир.Камера минусовая на 16 кубов.В монтировали дополнительно реле контроля фаз и защиту по низкому и высокому давлению..С разрешения продавца компрессора произвели замену масла и переведён с 404 на 22.Залива небыло.ТО выполнялось регулярно.С механикой всё впорядке.SDC10004.jpgSDC10010.jpgSDC10009.jpgSDC10007.jpgSDC10008.jpgУважаемые форумчане прошу высказать свои предположения на сиё проишествие так как нами установлен новый такой же с предыдущими манипуляциями.Не хотелось бы второй раз наступать на теже грабли.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Если там стоял ТРВ, то его тоже для 22-го ставить нужно было.
    Обратил внимвние, что сгорел в начале разгара жары, еще даже не лето?

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    а чем 404-й не устроил?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а чем 404-й не устроил?
    моноблок родился на 22 и без ТРВ.На двух капилярах.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    моноблок родился на 22
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    произвели замену масла и переведён с 404 на 22
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а чем 404-й не устроил
    не понимаю..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    При первой замене 14 месяцев назад точного аналога не было.И продавцы (ребята серьёзные и проверенные не один десяток лет с ними сотрудничаем)предложили эту модель но с требованием заменить масло что мы и сделали.За день до его кончины- сняли с конденсатора толстый слой тополиного пуха хотя и категорично просили чистить каждые два часа ни сидеть же нам там целый день.Может это его добило?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Может это его добило?
    Масло черное , нагар на клапанах был ?

    Контактор проверяли ? Уж больно похоже на перегрев всего одной обмотки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    При первой замене 14 месяцев назад точного аналога не было.И продавцы (ребята серьёзные и проверенные не один десяток лет с ними сотрудничаем)предложили эту модель но с требованием заменить масло что мы и сделали.За день до его кончины- сняли с конденсатора толстый слой тополиного пуха хотя и категорично просили чистить каждые два часа ни сидеть же нам там целый день.Может это его добило?
    Какой смысл было переводить агрегат на 22 газ? Если ТО выполнялось регулярно, откуда толстый слой пуха+пыли? ИМХО компрессор умер из-за нечищенного конденсатора.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ...За день до его кончины- сняли с конденсатора толстый слой тополиного пуха хотя и категорично просили чистить каждые два часа ни сидеть же нам там целый день.Может это его добило?
    Тоже считаю, что нужно было еще и мойкой ВД пройтись.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    нужно было еще и мойкой ВД пройтись.
    Сегодня израсходовал 200 литров воды (из бидонов) для мойки системы и не уставал удивляться - откуда столько грязи ! Пока не отмыл добела не успокоился и при этом ушли все симптомы , то есть не дозаправлять , ни менять что либо уже не надо , нет предпосылок. С испарителя чёрная грязь еле отмылась и он вдруг из желтоватого стал голубым , а конденсатор стал белым , а не чёрным. Про ток потребления молчу , но сколько ещё проживёт компрессор - не скажу , гарантий нет.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Какой смысл было переводить агрегат на 22 газ?
    Да он же и работал на 22. И как его надо было запустить на 404 если капиляры расчитаны под 22.

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    откуда толстый слой пуха+пыли
    Пыли там нет категорически а вот пуха сплошная стена как снегопад-дышать НЕ ВОЗМОЖНО.Люди в марлевых повязках ходили-забивает эта дрянь глаза нос рот.

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Масло черное , нагар на клапанах был ?
    Масло сливали перед резкой проверили-чистое как буд то вчера налили.Нагара нет от руки качает норм.

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Уж больно похоже на перегрев всего одной обмотки.
    Одна катушка не может идти по всей окружности лба. А тут нагар по всей верхней окружности-внизу чисто.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тоже считаю, что нужно было еще и мойкой ВД пройтись.
    Промывался кёрхером и очень тщательно но это не спасает от пуха которого там было ооооочень много.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Контактор проверяли ?
    Сейчас когда меняли компр. поменяли и контактор.вскрыть его не получилось кто то в суматохе его спёр у нас подозреваю электриков которые с блудливыми глазками крутились возле нас.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    дедок, ставь АЗД обязательно. Вспомнишь меня потом))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    muravei77,Дай куда поглядеть на это чудо.У нас ни торгаши ни механики не очень хотят заморачиватьса на дополнительных защитах-попытаюсь убедить зака если ты его нахваливаешь.Если помнишь я говорил что зимой по устанавливал на минусовых централях РНПП 301-302 так вот из 15 штук сработали и спасли три компрессора из за хреновых контакторов.радости полные штаны бо трахатса с заменой ты сам представляешь шо эт за удовольствие.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    muravei77,Дай куда поглядеть на это чудо
    ABB
    сименс
    allen-bradley
    телемеханик-шнайдер
    можно ещё добавить.. для примера-не просто ж так в щите "криотековской" машинки "эмэски" стоят)) а сколько движков конденсаторов они уже спасли-минимум штук пять думаю-контакторы (предположительно при обратной раскрутке) разваливались..
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg CSH1.jpg (101.7 Кб, Просмотров: 52)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    переведён с 404 на 22
    Вот это, думаю, зря. Когда занимался переборкой Maneurop-ов, обратил внимание на такой факт - обмотка компрессора МТ40 на R-404 идентична обмотке МТ28 на R-22. Т.е. эл. двигатель на 404-м слабее эл. двигателя на 22-м. В данном случае, ИМХО, двигателю не хватило охлаждения, к тому ж он итак работал загруженным.
    Можно было оставить компрессор на 404-м, в этом случае конденсатор стал бы несколько переразмерным, а в остальном никаких заметных изменений небыло б. Только б меньше перегревался.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а температура нагнетания на 22 в н.т режиме выше. и охлаждение мотора хуже.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а температура нагнетания на 22 в н.т режиме выше. и охлаждение мотора хуже.
    Что, по моему, и произошло.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Что, по моему, и произошло.
    мы не можем знать всего. занотти ставило 64 монропы на 22 на н.т монблоки-гор. оттайка-некоторые уже лет восемь трудятся..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессоры TECUMSEH
    от rus16 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 21:49
  2. Продам компрессор Tecumseh
    от cold1 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 12:51
  3. Aspera vs Tecumseh
    от BUTUZ 12 в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 13:38
  4. Tecumseh FH2511Z
    от ice в разделе Производители
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 14:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •