Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 71

Тема: Tecumseh TFH 2511Z сгорел

  1. #21
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    мы не можем знать всего
    Этт верно, да и в данном случае Люнит, а не Монроп. К тому же, старые компрессора были намного более живучи, чем современные.

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    старые компрессора были намного более живучи, чем современные.
    применительно к "монроп" и "данфосс-монроп" бесспорно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а температура нагнетания на 22 в н.т режиме выше. и охлаждение мотора хуже.
    тода почему теплушка на обмотке не сработала?.....

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    тода почему теплушка на обмотке не сработала?.
    ты суслика видишь?...Муравей прав на 100-АЗД,по поводу РНПП:-хитрая штука,допуск 50% в обе стороны.EMIRELL -& 12%.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    тода почему теплушка на обмотке не сработала?
    патамушта.. если пропадание фазы и "взрывной" рост тока она и не сработает вовремя.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    4Р-15.2Y-40P -комп. MS-225 -АЗД. Что умерло первым?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    патамушта.. если пропадание фазы и "взрывной" рост тока она и не сработает вовремя.
    я не про обрыв и рост,а про охлаждение при переходе с одного газа на другой

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    У тебя две фазы,а ,ты бегаешь- КАКОЙ ГАЗ ?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Где-то вы пропали.Вопрос про орхлаждение(нужен совет),4-ка низк.R-404.встал вентилятор охл. компрессора.Цена вопроса 8000 р.,а если без???

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Пробой в верхней части лобовой обмотки статора.Как то странно она подгорела по кругу и только в верху.Компрессор(3х фазный) был установлен новый 14 месяцев назад в моноблоке Полаир.Камера минусовая на 16 кубов.В монтировали дополнительно реле контроля фаз и защиту по низкому и высокому давлению..С разрешения продавца компрессора произвели замену масла и переведён с 404 на 22.Залива небыло.ТО выполнялось регулярно.С механикой всё впорядке.Вложение 18519Вложение 18520Вложение 18521Вложение 18522Вложение 18523Уважаемые форумчане прошу высказать свои предположения на сиё проишествие так как нами установлен новый такой же с предыдущими манипуляциями.Не хотелось бы второй раз наступать на теже грабли.
    наверное причина в перегреве верхней части обмотки от высокой температуры нагнетания, а так как очень быстро забивается пухом (за 2 часа), то это и есть причина высокой температуры нагнетания. Так же наверное было в прошлогоднюю жару, в результате высокой температуры изоляция разрушается и происходтит пробой обмоток. К сожелению еще нет такой защиты (на данных компрессорах), которая спасало бы в данном случае. Защита которая есть, просто уже защищает внешнюю цепь от аварии.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    Где-то вы пропали.Вопрос про орхлаждение(нужен совет),4-ка низк.R-404.встал вентилятор охл. компрессора.Цена вопроса 8000 р.,а если без???
    есть китай намного дешевле
    а н.т. бывает разные и -10 в камере и -35, смотри пределы применения
    Изображения Изображения

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    наверное причина в перегреве верхней части обмотки от высокой температуры нагнетания, а так как очень быстро забивается пухом (за 2 часа), то это и есть причина высокой температуры нагнетания. Так же наверное было в прошлогоднюю жару, в результате высокой температуры изоляция разрушается и происходтит пробой обмоток. К сожелению еще нет такой защиты (на данных компрессорах), которая спасало бы в данном случае.
    Cкорей всего эт самый правильный ответ на мою тему.Не усмотрели за забитым пухом конденсатором вот он и начал циклить по высокой.Сейчас РД по высокой стоит в цепи питания контролера с задержркой на четыре минуны.поживём увидем

  13. #33

    По умолчанию

    сейчас очень трудно найти на полаир компрессора на 22, поэтому когда срочно также покупаем на 404, меняем масло и ставим. Еще у полаира большой перегрев на всасе, иногда укорачиваю капилярку, но опять у компрессора под всасывающим патрубком клеммник.
    если за 2 часа затягивает пухом то как тут уследишь нужны другие решения.

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    4Р-15.2Y-40P -комп. MS-225 -АЗД. Что умерло первым?
    и... что умерло?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Сейчас РД по высокой стоит в цепи питания контролера с задержркой на четыре минуны
    Извиняюсь, но на высокой предпочитаю невозвратку.
    Кстать, дедок, сколько поставил по высокому. Бо у меня таже модель и точно в такой же ситуйовине (правда с ТРВ и кубаж под 40, но не суть, главно шо 22-й и низкий режим). Но в моем случае, наоборот, тополь спасал, и сия бадяга жила безбедно лет 6, пока барыга не спилил тополь, под сенью оного покоился агрегат. И вот началось. У меня там уставка была 21 бар, но теперь без тополя никак и даже дежурящие грузчики с ведром Люнита не возбуждают. Посему с разрешения МЫКОЛЫ уставку поднял до 25. Рабочее высокое 22-23. Завтра попробую предпринять дополнительные пассы, но думаю кардинально проблемы они не решат. Если результат будет по нулям, то послезавтра буду садить по новой тополь и вводить в штат ночного грузчика.

  16. #36
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    дед,а не проще тебе подвести воду,хоть просто чтобы брызгал,или по хитрому-с РД и до кучи соленоидом...у меня на одном объекте с лета 10 года зак сам шланги кидает и на кондеры вода капает,проблем нету и заявок тоже..правда кондеры по тихоньку зарастают камнем,но..нет препятствий патриотам.а 22-23 на 22м это многовато. 18 еще куда ни шло,но 23...

  17. #37
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R-507 Посмотреть сообщение
    дед,а не проще тебе подвести воду
    Дед седня сразился с Люнитом и одолел оного. Имеем твердую 18 в наборе холода, в режиме думаю еще прибъеца, завтра гляну. так-то

    Цитата Сообщение от R-507 Посмотреть сообщение
    а 22-23 на 22м это многовато
    +100
    я вчера глянул, и понял, шо не жилец Люнит и спасти его можеть только дед с железными яйтцами.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    У меня там уставка была 21 бар,
    так же выставил и на своём и ещё раньше заменили оба вентилятора на конденденсаторе на 3000 оборотов.

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Имеем твердую 18 в наборе холода
    а мой тока через сутки на такой режим выходит-видать ещё и ко всему изоляция (совет.времён малая мех.секция на подобе АЛКА разделена внутри на два отделения) савсем нехороший стал.Разобрать проверить сложно всё на заклёпках через толстенный люминий НО раз в камере начало вонять мышами значит их семейства обосновались где то внутри и усиленно будут жрать изоляцию.Зак дюже озаботился опосля моих иследований.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Дед седня сразился с Люнитом и одолел оного. Имеем твердую 18 в наборе холода.
    Что было? Как побороли?

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Сейчас РД по высокой стоит в цепи питания контролера с задержркой на четыре минуны.
    Не забудь оттайку поставить при каждом включении контролера. Поскольку будет идти сбой оттайки, и возникнет еще одна прблема

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессоры TECUMSEH
    от rus16 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 21:49
  2. Продам компрессор Tecumseh
    от cold1 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 12:51
  3. Aspera vs Tecumseh
    от BUTUZ 12 в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 13:38
  4. Tecumseh FH2511Z
    от ice в разделе Производители
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 14:02